MAQUINA DAIKIN SALTA EL TERMICO
Pues eso es una casstte daiky de r22 una 60 y parece que hay un corto en la unidad exterior porque se le da para arriba al termico, luego arrancamos la unidad interior y justo cuando va a arrancar la extgerior salta el termico. hemos desmontado la exterior hasta llegar al compresor y la medida que da en el polimetro con los tres cables desconectados es de 1 ohmio, eso en teoría sería cortocircuito pero loque no sé es cuanto tiene que medir el compresor. Gracias
Puedes comprobarlo mas facil,sueltas la fuerza del compresor,con cuidado de no hacer un corto OJO!!.Arrancas la maniobra normalmente,y si no salta,puedes culpar directamente al compresor.Si salta prueba a soltar la fuerza de el vent de la condensadora.
Es un metodo un poco heavy,pero bueno, a mi me funciona.
Es un metodo un poco heavy,pero bueno, a mi me funciona.