MAQUINA DAIKIN SALTA EL TERMICO

Mensaje por MERYY » 31 Ago 2008 17:59

Pues eso es una casstte daiky de r22 una 60 y parece que hay un corto en la unidad exterior porque se le da para arriba al termico, luego arrancamos la unidad interior y justo cuando va a arrancar la extgerior salta el termico. hemos desmontado la exterior hasta llegar al compresor y la medida que da en el polimetro con los tres cables desconectados es de 1 ohmio, eso en teoría sería cortocircuito pero loque no sé es cuanto tiene que medir el compresor. Gracias

Mensaje por pablo » 03 Sep 2008 20:07

Puedes comprobarlo mas facil,sueltas la fuerza del compresor,con cuidado de no hacer un corto OJO!!.Arrancas la maniobra normalmente,y si no salta,puedes culpar directamente al compresor.Si salta prueba a soltar la fuerza de el vent de la condensadora.
Es un metodo un poco heavy,pero bueno, a mi me funciona.