Hola,
Tengo una instalación montada con una unidad partida vertical de 40kW de frío. La maquina funciona correctamente, con un salto térmico de 11º. El tema es que creo que los conductos son demasiado largos y dada la perdida de carga no me llega caudal al final de la rama principal. Además el retorno tiene una sección casi de la mitad de la impulsión, creando una mala circulación de aire.
Alguien sabe como puedo mejorar el tema del caudal en la impulsión?
Mil gracias.
falta de caudal en final de rama
Venga, una ayudita por favor, nadie sabe a que se debe?
Gracias.
Gracias.
Estimado colega gusnet:
Eres un poco impaciente, auque lo comprendo, ...cuando uno tiene un problema se mueve hasta que encuentra la solución.
Realmente lo que te pasa es que el diseño de los conductos no es bueno y denota que te has comido la presión estática disponible del ventilador del evaporador ó que está mal regulado el caudal que debe ir por cada ramal...
Es dificil darte desde aquí una solución correcta desde el punto de vista que no conocemos en profundidad como está la instalación resuelta y por supuesto cuales son los datos del ventilador disponible, ahora bien....
si lo que te falta es solo caudal en un ramal, puedes llamarlo colocando un ventilador intercalado en ese ramal con el caudal que precises para ese ramal concreto... ó bien si es que te sobra en otro sitio bastante, cerrar otros puntos de salida para llevar algo de caudal al que te falta,....ó bien colocar otro ventilador del mismo caudal pero con más presión estática disponible que te has comido en una mala distribución bien porque los conductos son pequeños y tienen mucha pérdida de carga ó bien por otros conceptos,... ó quizá colocar algun otro ventilador en el retorno del evaporador que compense esas pérdidas de carga que realmente te faltan,....
Pero todo son conjeturas, ya que para opinar realmente es necesario conocer la instalación de esa distribución en profundidad para recomendar la solución más correcta...¿vale colega?,.. no seas tan impaciente que todos estamos ocupados y no "on-line"...
Saludos cordiales.fgutierrez
Eres un poco impaciente, auque lo comprendo, ...cuando uno tiene un problema se mueve hasta que encuentra la solución.
Realmente lo que te pasa es que el diseño de los conductos no es bueno y denota que te has comido la presión estática disponible del ventilador del evaporador ó que está mal regulado el caudal que debe ir por cada ramal...
Es dificil darte desde aquí una solución correcta desde el punto de vista que no conocemos en profundidad como está la instalación resuelta y por supuesto cuales son los datos del ventilador disponible, ahora bien....
si lo que te falta es solo caudal en un ramal, puedes llamarlo colocando un ventilador intercalado en ese ramal con el caudal que precises para ese ramal concreto... ó bien si es que te sobra en otro sitio bastante, cerrar otros puntos de salida para llevar algo de caudal al que te falta,....ó bien colocar otro ventilador del mismo caudal pero con más presión estática disponible que te has comido en una mala distribución bien porque los conductos son pequeños y tienen mucha pérdida de carga ó bien por otros conceptos,... ó quizá colocar algun otro ventilador en el retorno del evaporador que compense esas pérdidas de carga que realmente te faltan,....
Pero todo son conjeturas, ya que para opinar realmente es necesario conocer la instalación de esa distribución en profundidad para recomendar la solución más correcta...¿vale colega?,.. no seas tan impaciente que todos estamos ocupados y no "on-line"...
Saludos cordiales.fgutierrez
Saludos fgutierrez
Hola gusnet,parece que tienes prisa eh?,danos tiempo a llegar del curro,que yo de reparar por la red no vivo,jeje.
Bueno,por el tipo de maquina que comentas debe tratarse de un ventilador centrifugo con acoplamiento por correa.Si es
asi,comprueba si la polea del motor es regulable y si lo es,le cierras(te aconsejo que lo haga alguienque sepa de esto).
Con esto,aumentaras el caudal,pero tambien el consumo electrico.
Has de tener cuidado,que no consuma mas de lo maximo segun la placa del motor y de que no salte el rele termico.
Con esto hemos conseguido aumentar la impulsion.
Si con esto no es suficiente habra que "arreglarselas" para conseguir mas aire de retorno,mas finamente(reformando el
conducto de retorno,si se puede)o a lo "bestia" abriendolo y que retorne libre,aunque esto en caso extremo.
Bueno,por el tipo de maquina que comentas debe tratarse de un ventilador centrifugo con acoplamiento por correa.Si es
asi,comprueba si la polea del motor es regulable y si lo es,le cierras(te aconsejo que lo haga alguienque sepa de esto).
Con esto,aumentaras el caudal,pero tambien el consumo electrico.
Has de tener cuidado,que no consuma mas de lo maximo segun la placa del motor y de que no salte el rele termico.
Con esto hemos conseguido aumentar la impulsion.
Si con esto no es suficiente habra que "arreglarselas" para conseguir mas aire de retorno,mas finamente(reformando el
conducto de retorno,si se puede)o a lo "bestia" abriendolo y que retorne libre,aunque esto en caso extremo.
Hola a ambos,
Me malinterpretasteis los dos, impaciencia ninguna pero estoy acostumbrado a "foros" con mayor asiduidad de gente que este y agilidad de respuesta. Además, si veo que hay lecturas de mi mensaje y nadie contesta pues insisito, que postear es gratis. Sin malos rollos, eh? no me ha molestado.
Muchas gracias a los dos por las respuestas, los dos habeís acertado bastante el tiro ya que uno de mis principales problemas (ya lo sabía) es la falta de aire de retorno en la evaporadora. Tambien tenia previsto modificar la polea del ventialdor (algo que se hace comunmente...) para mejorar el caudal de impulsión.
Gracias!
Me malinterpretasteis los dos, impaciencia ninguna pero estoy acostumbrado a "foros" con mayor asiduidad de gente que este y agilidad de respuesta. Además, si veo que hay lecturas de mi mensaje y nadie contesta pues insisito, que postear es gratis. Sin malos rollos, eh? no me ha molestado.
Muchas gracias a los dos por las respuestas, los dos habeís acertado bastante el tiro ya que uno de mis principales problemas (ya lo sabía) es la falta de aire de retorno en la evaporadora. Tambien tenia previsto modificar la polea del ventialdor (algo que se hace comunmente...) para mejorar el caudal de impulsión.
Gracias!