averia de un sistema Airzone

Mensaje por PACO » 06 Sep 2008 14:48

Buenas tardes
hay en una vivienda instalado un sistema de Airzone (aproximadamente unos 8 años), y desde el principio practicamente,tiene una averia que en su momento el instalador, y despues de muchos viajes, no supo solucionar.
El problema consiste que al poner en funcionamiento tres de las zonas, cualquiera de ellas, esta continuamente abriendo y cerrando.LOs termostatos son mecanicos (no electronicos), y el unico dato que figura en la placa es: AIRZONE version 022.
Los motores no son puesto que hemos cambiado unas rejillas por otras y hacen lo mismo, por lo tanto y por descarte creemos que la averia corresponde a la placa.
¿Allguien se ha encotrado con esta averia o similar? espero alguna respuesta GRACIAS

Mensaje por Innobus » 23 Mar 2009 21:47

Muy buenas noches Paco,

Soy nuevo en este foro por lo que siento no haberle respondido anteriormente. Según sus indicaciones tiene pinta de que el apantallamiento del cableado no esté correctamente o la tierra tenga un elevado potencial que falsea las comunicaciones.

Este problema que usted tiene rara vez se presenta y se debe en la mayor parte de los casos a interfererencias electromagnéticas. No obstante sí que le recomendaría que se pusiese en contacto con su instalador para que este se ponga en contacto nuestro departamento de Postventa para ver qué pueden hacer.

Reciba un cordial saludo.
Alfonso Rodríguez Reina
Marketing and Communication Manager

Airzone Clima S.L.
Maríe Curie, 21
C.P. 29590
Campanillas (Málaga)
Telf: 902.400.445
Fax: 902.400.446

Responder