AVERIA HAIER HSU-12HAO3 R1

Mensaje por Roberto » 14 Sep 2008 00:40

Hola , tengo un problema con este equipo, el compresor arranca en frio 20" y se para , aparecia un codigo de averia , de los tres leds los dos de los extremos centelleaban , desmonte la maquina completamente y le hice una carga exacta de r-407c
en bascula , 1,2 kg, pensando si era problema de gas, el equipo sigue sin funcionar, ahora en cambio no parpadea ningun led
pero sigue sin arrancar el compresor, (el equipo es inverter), he comprobado en la unidad exterior: condensadores o.k, sensores 2 tienen aproximadamente 10 k, y uno 500 k de este sospechaba y he puesto una resistencia en paralelo y tampoco arranca , placa de control fisicamente perfecta (soldaduras) no tengo mas recursos , me gustaria saber que mas puedo hacer. Gracias por todo y saludos por crear estos foros tan útiles.

Mensaje por el niño » 15 Sep 2008 23:37

Hola roberto:

Dices que primero te arrancaba el compresor, pero te aparecian los leds.

Y que luego de la carga nueva de gas no te arranca el compresor, y los
leds no se encienden.

(o sigue sin arrancar si antes te arranco, no entiendo)

Por lo que cuentas, pienso que a lo mejor arranco y se fue a mejor vida
el compresor.

Hiciste vacio antes de cargar?

Cerraste las valvulas, o cargaste todo en conjunto?

Cargaste en estado liquido o gaseoso?

Cargaste con el equipo parado o en marcha?

Dejaste reposar antes de arrancar?

Salu2

Mensaje por Roberto » 16 Sep 2008 01:11

Hola compañero:

Siguiendo con el tema , aclaro que el compresor intentaba arrancar cuando se encendian primero los leds laterales , pero lo
que se veia arrancar no era el compresor sino el ventilador de la unidad condensadora.

El vacio si se lo hice durante 20 minutos, después de que la maquina estubiera totalmente vacia de 407c (con las dos valvulas abiertas y logicamente por baja, que es la unica entrada que tengo . (no se si abrá perdido algo de aceite).

La carga se la hice despues por baja con la botella invertida (liquido),

La carga con el equipo en off.

Aprobecho tambien para preguntarte cual seria el procedimiento correcto para una carga perfecta y como puedo
luego saber si estoy bien de presiones con gas 407 y 410.

Salu2.

Mensaje por el niño » 17 Sep 2008 01:50

Hola:

Entiendo ahora que no te ha llegado a arrancar el compresor

Que codigo de error te sale?

En esta marca suele ser de letras y numeros.

Mirate presiones, tensiones, interconexion etc

Miraria de medir el compresor y la alimentacion a este.

Como que el tuyo es inverter, existen checkeadores de fases
como este:

http://www.edcinternational.co.uk/pdf/I ... 0L-LET.pdf

Cuando me des todos estos datos continuamos.

Vemos primero que le pasa a tu maquina.

Luego vemos lo de la carga etc.

Salu2

Mensaje por PATRICIA » 30 Jun 2009 14:45

HOLA :
TENGO OTRO PROBLE ACON UN APARATO HAIER,
DONDE PUEDO CONSEGUIR LA PLACA DE CONTROL QUE VA AL COMPRESOR?

UN SALUDO
PATRICIA :) :(

Mensaje por WebMaSTER » 30 Jun 2009 15:41

Hola Patricia, mejor escribe en minúsculas, lo pone en las normas.

Un saludo
WebMaSTER
El Aire Acondicionado

Mensaje por el niño » 30 Jun 2009 23:36

Hola Patricia:

De donde eres?. Por si se conoce algun distribuidor por tu zona.

Yo solo he encontrado esta web con un numero de telefeno.

Normalmente en estos numeros te suelen atender desde madrid, pero te diran que tienes en tu zona.


http://www.haiereurope.com/service/index.php

Salu2

Mensaje por palmer » 05 Ago 2009 20:14

hola patricia, para cualquier repuesto de haier pudes contar co nosotros ( grupo palmer )
dime modelo exacto y año, tlf de contacto
palmer1006@hotmail.com
www.palmer.es

Responder