Aire centralizado con o sin zonificación
Buenos días, soy nuevo en este tema y necesito consejo. Estoy pensando en cambiar el aire acondicionado que tengo solamente en el salón y sustituirlo por uno centralizado para toda la casa ya que tengo la preinstalacion hecha.
No encuentro los planos de la casa, por lo que he medido los habitáculos, la casa tiene unos 90 m2, la maquina se pondría en un baño (que se sitúa en el centro de la vivienda), y serían tres habitaciones y el salón.
Medidas habitaciones, salón y distancia del aparato a los habitáculos:
1a habitación: 5,8m largo* 2,7m ancho* 2,7m alto ( es la de matrimonio)
2a habitación: 2,5m largo* 4,5m ancho* 2,7m alto ( es la del niño)
3a habitación: 3,5m largo* 3m ancho* 2,7m alto (prácticamente no se usa)
Salón: 5m largo* 5m ancho* 2,7m alto
Del baño a la 1a habitación hay 2 metros
Del baño a la 2a habitación hay 2 metros
Del baño a la 3a habitación hay 3 metros
Del baño al salón hay 3 metros
Orientación de la vivienda: sureste (hace esquina el piso en el edificio), la 1a y 2a habitación da el sol a primera hora de la mañana (este), el salón da el sol todo el día (sureste), y la 3a habitación da el sol también todo el día (sur).
Ventanas: en la 1a habitación hay ventana hasta el suelo, en la 2a y 3a habitaciones hay ventanas a media altura, y en el salón hay ventanas en tres orientaciones (sur, este y norte) hasta el suelo.
La vivienda es un cuarto y el edificio tiene siete pisos.
Tenemos en mente una maquina que sea inverter, pero el tema de la zonificación no estoy convencido. He leído un poquito en foros y hay mas gente descontenta que satisfecha.
Tengo una duda con la zonificación; si solo enciendes un habitáculo ¿la maquina central se pone en marcha con toda su potencia hasta que se pone la habitación a su temperatura? o ¿la maquina solo se pone en marcha la cuarta parte ya que se zonificarían en este caso 4 habitáculos?.
Si se pone en marcha toda la maquina, ¿no es lo mismo poner rejillas manuales para solo habrír los habitáculos que se quieran climatizar?.
Y ya por ultimo ¿que maquina central inverter aconsejais, marca, potencia,precio?.
Ah, se me olvidaba, ahora tengo contratado 4.6KW, cuanto debería tener sin subir mucho ( que la luz esta cada vez mas por las nubes).
Muchas gracias de antemano.
No encuentro los planos de la casa, por lo que he medido los habitáculos, la casa tiene unos 90 m2, la maquina se pondría en un baño (que se sitúa en el centro de la vivienda), y serían tres habitaciones y el salón.
Medidas habitaciones, salón y distancia del aparato a los habitáculos:
1a habitación: 5,8m largo* 2,7m ancho* 2,7m alto ( es la de matrimonio)
2a habitación: 2,5m largo* 4,5m ancho* 2,7m alto ( es la del niño)
3a habitación: 3,5m largo* 3m ancho* 2,7m alto (prácticamente no se usa)
Salón: 5m largo* 5m ancho* 2,7m alto
Del baño a la 1a habitación hay 2 metros
Del baño a la 2a habitación hay 2 metros
Del baño a la 3a habitación hay 3 metros
Del baño al salón hay 3 metros
Orientación de la vivienda: sureste (hace esquina el piso en el edificio), la 1a y 2a habitación da el sol a primera hora de la mañana (este), el salón da el sol todo el día (sureste), y la 3a habitación da el sol también todo el día (sur).
Ventanas: en la 1a habitación hay ventana hasta el suelo, en la 2a y 3a habitaciones hay ventanas a media altura, y en el salón hay ventanas en tres orientaciones (sur, este y norte) hasta el suelo.
La vivienda es un cuarto y el edificio tiene siete pisos.
Tenemos en mente una maquina que sea inverter, pero el tema de la zonificación no estoy convencido. He leído un poquito en foros y hay mas gente descontenta que satisfecha.
Tengo una duda con la zonificación; si solo enciendes un habitáculo ¿la maquina central se pone en marcha con toda su potencia hasta que se pone la habitación a su temperatura? o ¿la maquina solo se pone en marcha la cuarta parte ya que se zonificarían en este caso 4 habitáculos?.
Si se pone en marcha toda la maquina, ¿no es lo mismo poner rejillas manuales para solo habrír los habitáculos que se quieran climatizar?.
Y ya por ultimo ¿que maquina central inverter aconsejais, marca, potencia,precio?.
Ah, se me olvidaba, ahora tengo contratado 4.6KW, cuanto debería tener sin subir mucho ( que la luz esta cada vez mas por las nubes).
Muchas gracias de antemano.
Se me paso comentaros que soy de Murcia, y ya sabéis que por aquí hace calorcillo. Hay muchos mas meses de calor que de frio. Los meses de verano son insoportables llegando a superar los 40 grados muchos días, y en los meses de invierno algún día que otro hace frío rondando alguna vez los 5 grados ( pero se te meten en los huesos, aunque te abriges cuesta quitarse el frío del cuerpo).
Gracias de nuevo.
Gracias de nuevo.
Al ser un tema mas complejo deberías ponerte en contacto con un instalador para que vea la pre instalación y valore el climatizador y la instalación
Para el calculo de carga térmica lo puedes hacer tu o el y saber la potencia que necesitas ( que rondara las 8.000 fr ) y a partir de hay pedir precios
Ten en cuenta que estas limitado a las interconexiones existentes
La zoonificacion es un tema amplio del cual te informara el instalador
Los climatizadores inverter modulan la potencia en función de la demanda,pero el problema estaría en la presión del conducto,si tienes cuatro rejillas y solo una tiene demanda la presión seria muy alta y hay que instalar rejillas de sobrepresion
Para el calculo de carga térmica lo puedes hacer tu o el y saber la potencia que necesitas ( que rondara las 8.000 fr ) y a partir de hay pedir precios
Ten en cuenta que estas limitado a las interconexiones existentes
La zoonificacion es un tema amplio del cual te informara el instalador
Los climatizadores inverter modulan la potencia en función de la demanda,pero el problema estaría en la presión del conducto,si tienes cuatro rejillas y solo una tiene demanda la presión seria muy alta y hay que instalar rejillas de sobrepresion
Gracias chispas-gs, me pondre en contacto con un instalador.
Puedes localizarlos en la Asociación de Instaladores de tu zona o almacenes especializados
Me han dado un presupuesto de Mitsubishi Electric inverter de 8100 frigorias con su memoria técnica por 2200€, 4 sistemas de zonas inalámbricas vía radio Airzone con pasarela para anular el termostato de la maquina por 1350€. Y por montarlo todo 300€. Como lo veis?.
No dices modelo,hay varios,supongo que sera el SPEZS-100VJA que es la mas economica
No dices si lleva el iva incluido
No dices si lleva la instalacion incluida
Montar airzone y climatizador 300 euros ?
No dices si lleva el iva incluido
No dices si lleva la instalacion incluida
Montar airzone y climatizador 300 euros ?
El modelo exacto no me lo ha puesto: pone que es Mitsubishi Electric, Suministro Equipo Aire Acondicionado Conductos Inverter de potencia 8100 y de un precio de 2200€ con el iva.
La memoria técnica de climatización sin coste.
La instalación de equipos de conductos, puesta en marcha y funcionamiento por 400€ con el iva.
Suministro e instalación de 4 zonas inalámbricas via radio Airzone por 1200€ iva incluido.
Y colocar la placa pasarela por 130€ iva incluido.
Perdón por la ignorancia, pero los 400€ de instalación, puesta en marcha y funcionamiento no es algo elevado?, o es que se lleva muchas horas en montarlo?.
Gracias
La memoria técnica de climatización sin coste.
La instalación de equipos de conductos, puesta en marcha y funcionamiento por 400€ con el iva.
Suministro e instalación de 4 zonas inalámbricas via radio Airzone por 1200€ iva incluido.
Y colocar la placa pasarela por 130€ iva incluido.
Perdón por la ignorancia, pero los 400€ de instalación, puesta en marcha y funcionamiento no es algo elevado?, o es que se lleva muchas horas en montarlo?.
Gracias
Que te diga el modelo
El resto de precios son muy buenos si hace lo que dice y con calidad y factura
El precio de la instalación esta muy bien,ten en cuenta que también hay que quitar otro y aunque no estuviese el antiguo tambien es buen precio
Yo firmaba ya
Pide otros presupuesto y lo veras pero primero el modelo
El resto de precios son muy buenos si hace lo que dice y con calidad y factura
El precio de la instalación esta muy bien,ten en cuenta que también hay que quitar otro y aunque no estuviese el antiguo tambien es buen precio
Yo firmaba ya
Pide otros presupuesto y lo veras pero primero el modelo
Muchas gracias por tu opinión, me dejas mas tranquilo saber que rondan estos precios.
Esta mañana le preguntare el modelo exacto.
Lo que me comento es que la clase energética de la máquina es A/A y que para las dimensiones de la casa no merecía la pena invertir más ni en potencia ni en otro modelo superior.
Esta mañana le preguntare el modelo exacto.
Lo que me comento es que la clase energética de la máquina es A/A y que para las dimensiones de la casa no merecía la pena invertir más ni en potencia ni en otro modelo superior.
Me ha comentado que es la nueva serie pro soez 100
En frío gastaria unos 8100 y en calor unos 8500
En frío gastaria unos 8100 y en calor unos 8500
Se ha metido el teclado predictibo del movil, je.
El modelo seria: Serie pro spez- 100
El modelo seria: Serie pro spez- 100
En frío gastaria unos 8100 y en calor unos 8500,NO,cedería 8100 fr y 8500 calorías
Pide mas presupuestos y veras como es buen precio
Ojo con aprovechar la tubería existente
Matiza lo del tema de ser instalador autorizado,factura,etc
Pide mas presupuestos y veras como es buen precio
Ojo con aprovechar la tubería existente
Matiza lo del tema de ser instalador autorizado,factura,etc
A que te refieres con "ojo con aprobechar la tuberia existente"?.
Ahora mismo no hay ninguna máquina puesta, sólo está la preinstalación.
El instalador vino a casa para ver la preinstalación y me comento que está bien.
Ahora mismo no hay ninguna máquina puesta, sólo está la preinstalación.
El instalador vino a casa para ver la preinstalación y me comento que está bien.
Pues nada,porque ley al principio que querías cambiar el aire acondicionado,por eso era
Si lo han visto mejor
Si lo han visto mejor
Gracias y disculpa las molestias.
La verdad es que me ha servido bastante tu consejo.
Un saludo.
La verdad es que me ha servido bastante tu consejo.
Un saludo.
De nada
Me alegro
Me alegro
Hola de nuevo, me han dado varios presupuestos y mas o menos ronda lo mismo (unos algo menos y otros más castillos). Hay un presupuesto que me dice "La serie pro no la trabajamos, dado que presenta las mismas características que la standard y la calidad de fabricación es inferior"; y en la página oficial pone "la serie pro mantene casi todas las prestaciones de su modelo superior Standard Inverter".
Al final creo que me decantaré por el primer instalador, pero me dijo que la serie Pro era una intermedia entre la Power Inverter y la Standard Inverter.
Qué opinas?, seria mejor la Serie Pro o la Serie Standard Inverter.
Gracias
Al final creo que me decantaré por el primer instalador, pero me dijo que la serie Pro era una intermedia entre la Power Inverter y la Standard Inverter.
Qué opinas?, seria mejor la Serie Pro o la Serie Standard Inverter.
Gracias
Habría que comparar las características técnicas entre ambos modelos:
http://www.sateinstalaciones.com/sites/ ... a_2014.pdf
Has tenido en cuenta con respecto a la zoonificacion la posibilidad de que si alguna vez solo estuviese una rejilla abierta y las demás cerradas el aumento de presión en el conducto?
Deberías de instalar una compuerta de sobrepresion
http://www.sateinstalaciones.com/sites/ ... a_2014.pdf
Has tenido en cuenta con respecto a la zoonificacion la posibilidad de que si alguna vez solo estuviese una rejilla abierta y las demás cerradas el aumento de presión en el conducto?
Deberías de instalar una compuerta de sobrepresion
Buenas tardes,
tengo instalado desde febrero de este año un Mitsubishi Electric GPEZS-100VJA Aire Acondicionado por Conductos, y tengo contratado 4,6 KW de potencia eléctrica. En modo calefacción no he tenido ningún problema (podía enchufar varios electrodomésticos sin que salte la electricidad). Pero ahora que ha llegado el calor, a la hora de ponerlo en modo frío saltan la electricidad teniendo sólo encendida la televisión. Lo extraño es que llevo un mes aproximadamente en función frío y al principio no solía saltar (siempre que lo ponga sólo con algo de poco consumo, con la vitroceramica no había problema, pero con el horno, la lavadora, la secadora o el lavavajillas no podía ponerlo al mismo tiempo, y antes si que podía en función calor).
El limitador de lo contratado está en el cuarto de electricidad del edificio.
He llamado al instalador y me comenta que el aparato consume tanto en frío como en calor 3,1 KW, y sólo poniendo el aire no debería de irse la electricidad, por lo que sería un problema en el contador.
Ya bastante estafan con los mínimos como para tener que subir de 4,6 KW a 6,8 KW.
¿No podría ser un problema de contador, o de infraestructura eléctrica del edificio?
Gracias.
tengo instalado desde febrero de este año un Mitsubishi Electric GPEZS-100VJA Aire Acondicionado por Conductos, y tengo contratado 4,6 KW de potencia eléctrica. En modo calefacción no he tenido ningún problema (podía enchufar varios electrodomésticos sin que salte la electricidad). Pero ahora que ha llegado el calor, a la hora de ponerlo en modo frío saltan la electricidad teniendo sólo encendida la televisión. Lo extraño es que llevo un mes aproximadamente en función frío y al principio no solía saltar (siempre que lo ponga sólo con algo de poco consumo, con la vitroceramica no había problema, pero con el horno, la lavadora, la secadora o el lavavajillas no podía ponerlo al mismo tiempo, y antes si que podía en función calor).
El limitador de lo contratado está en el cuarto de electricidad del edificio.
He llamado al instalador y me comenta que el aparato consume tanto en frío como en calor 3,1 KW, y sólo poniendo el aire no debería de irse la electricidad, por lo que sería un problema en el contador.
Ya bastante estafan con los mínimos como para tener que subir de 4,6 KW a 6,8 KW.
¿No podría ser un problema de contador, o de infraestructura eléctrica del edificio?
Gracias.
yo cogeria un pinza de consumo de amperios y lo colocaria en la entrada de cuadro electrico y ver a cuantos amperios salta el limitador, 4,6 kw seran unos 22 amperios, si no llega y te quedas sin electricidad es el limitador, es la manera de comprobarlo. una pinza barata de 25 e te puede valer para ello, es muy sencillo la abre la pinza y pones el cable en medio y en modo amperios. de esta manera sabras al 100% tu problema.
El frio no existe es la ausencia de calor
https://www.instaladoratermica.com/
https://www.aireacondicionadomarbella.com/
https://www.instaladoratermica.com/
https://www.aireacondicionadomarbella.com/
Gracias, lo comprobaré.
Pero también me han comentado que según las especificaciones del equipo con sistema inverter el consumo NOMINAL son 3'12 kw tanto en modo frio como en calor prácticamente .
Pero pero.... el consumo máximo puede llegar hasta los 30 amperios dependiendo de las condiciones de la instalación , temperaturas exteriores/interiores y demás .
O sea que voy un poco justito de potencia contratada .
En fin, a ver que resultados tengo haciendo lo de las pinzas.
Un saludo.
Pero también me han comentado que según las especificaciones del equipo con sistema inverter el consumo NOMINAL son 3'12 kw tanto en modo frio como en calor prácticamente .
Pero pero.... el consumo máximo puede llegar hasta los 30 amperios dependiendo de las condiciones de la instalación , temperaturas exteriores/interiores y demás .
O sea que voy un poco justito de potencia contratada .
En fin, a ver que resultados tengo haciendo lo de las pinzas.
Un saludo.
Hola pedro 79,
Tengo un piso similar al tuyo y me han presupuestado esa misma maquina. Me gustaria que me digas si con esas frigorias va bien o se queda escasa, ya que en Murcia hace muuuucho calor. Tambien estoy viendo para poner por zonas con airzone y me gustaria que comentaras tu experiencia con este sistema, ya que no he leido muy buenas criticas de el (estoy hecho un lio)
Tengo un piso similar al tuyo y me han presupuestado esa misma maquina. Me gustaria que me digas si con esas frigorias va bien o se queda escasa, ya que en Murcia hace muuuucho calor. Tambien estoy viendo para poner por zonas con airzone y me gustaria que comentaras tu experiencia con este sistema, ya que no he leido muy buenas criticas de el (estoy hecho un lio)
Pedro79 escribió:Gracias, lo comprobaré.
Pero también me han comentado que según las especificaciones del equipo con sistema inverter el consumo NOMINAL son 3'12 kw tanto en modo frio como en calor prácticamente .
Pero pero.... el consumo máximo puede llegar hasta los 30 amperios dependiendo de las condiciones de la instalación , temperaturas exteriores/interiores y demás .
O sea que voy un poco justito de potencia contratada .
En fin, a ver que resultados tengo haciendo lo de las pinzas.
Un saludo.
El consumo de este tipo de climatizador nunca podrá llegar a los 30 amp.Ese tipo de picos de arranque y consumos son para los equipos que no son inverter
Hola! Tambien soy de Murcia; estoy leyendo que te han dado buenos presupuestos, ¿te importaria pasarme los contactos? ¿Al final que aparato has escogido? ¿Zonificacion? Gracias
Annuky escribió:Hola! Tambien soy de Murcia; estoy leyendo que te han dado buenos presupuestos, ¿te importaria pasarme los contactos? ¿Al final que aparato has escogido? ¿Zonificacion? Gracias
Hola! También soy de Murcia y también tengo un piso similar. ¿Qué tal vuestra experiencia? ¿Pensáis que 8.000 Frigorías se queda corto de potencia? Yo he contactado con una empresa de Molina de Segura. Me han presupuestado un aparato Fujitsu de 9.000 A+ por 2.400 IVA e instalación incluídas. Tengo dudas de potencia y marca ¿Cómo lo veis?
Gracias!