Hola y gracias por las respuestas.
Voy a contar como lo dejé finalmente por si a alguien le interesa. Esto no es una instalación profesional es un invento por un particular para recuperar el calor de una chimenea en las principales habitaciones.
Es más un aviso para navegantes acerca de qué "NO" hacer (consultar con un profesional).
De la chimenea ITACA 100 (con turbina 800-900m3/hora) tapé 2 de las cuatro salidas y con tubo liso flexible doble aislamiento e ignifugo llevé a unos 8 mts, tras dos curvas bastante pronunciadas (no me quedaba otra) el calorcito hasta el falso techo en el comienzo del pasillo, para comenzar la distribución por este. En este punto... muy contento, pues el flujo de aire era mayor de lo esperado y el aire llegaba muy caliente.
Tras aleccionarme con los videos de isover compre paneles de lana de roca para conductos y un kit de herramientas de isover de segunda mano. Realicé los cálculos en la web de Isover para pasar de conducto redondo a cuadrado y realicé el conducto y las dos primeras salidas (de 4 salidas en total) a los dormitorios a 3 y 5mts aprox. de distancia a plenums metálicos de 30x10 diámetro 100.
Esto
fue un fracaso absoluto 
pues apenas llegaba aire a las salidas de las rejillas, sólo tapando la continuación del conducto llegaba algo.
Así que retrocedí desmonte los conductos rectangulares y probé con tubo flexible liso, el resultado era algo mejor pero para mis necesidades llegaba poca cantidad de aire.... Necesitaba mas potencia de impulsión....
Al comienzo del pasillo, monte dos ventiladores en línea uno por cada conducto. No se me ocurrió otra cosa que montarlos supersilenciosos y leyendo las especificaciones ponía...temperatura máxima de aire conducido-trasegado 80ºC... pensé (y bastante no os creáis

)...... bueno lo mezclo con más con aire frío y solucionado, ya que la turbina de la chimenea toma aire de una rejilla de aire interior y otra exterior. Esto fue otro
fracaso absoluto 
... cual fue mi sorpresa que a pesar de coger todo el aire del exterior y a una temperatura de 12-15ºC interiores que te puede apetecer poner la chimenea, el aire llegaba a más de 100º antes de entrar en los ventiladores, tras varias pruebas intensivas las aspas de plástico empezaban a doblarse....
Pensé que esto no iba a poder conmigo. Así que finalmente los descambie por dos cheminair 400m3/h (específicos para chimeneas) a pesar de que tenían algo más de decibelios, y los conecté al potenciómetro que trae el mando de la chimenea para poder regular los tres en conjunto por si me pasaba de impulsión. Añadí dos filtros específicos para esto, ya que observé que después de tanta prueba las rejillas se ennegrecían a pesar de que el circuito de aire es distinto del quemador de la chimenea.
El resultado mejoró y con creces, pude llevar el aire caliente a las dos primeras salidas (3 y 5mts aprox. de distancia del comienzo del pasillo + 8mts de las salidas de la chimenea). Y continué por el falso techo del pasillo utilizando tubo rígido de inox y galva. de 120 y forrándolo. Después de las dos primeras salidas reduje a tubo de 100 y lo llevé hasta la cocina y la puerta de entrada para crear una cortina de aire caliente (a 10 y 12 mts de distancia desde la reducción, con rejillas y plenums de 20x10).
El resultado final es que tengo calor en toda la casa mediante la chimenea y de manera muy rápida aunque no silenciosa, los defectos y el aire tan rápido crea ruidos cuando lo tengo al máximo, pero no me importa ya que lo que quiero es subir la temperatura de la casa 3-4 grados de manera muy rápida (al mínimo a penas hace ruido).
Enciendo la chimenea y una vez que la chimenea tiene la temperatura de inicio mínima (60-80º) se enciende el ventilador principal, los ventiladores intermedios los tengo regulados a 20 y 30º (se pueden poner a 0º) para que salten una vez que el aire esté caliente en el conducto y así reducir el consumo eléctrico.
Esto es algo que me monté tras 3 años de obras, y es complemento de un suelo radiante con aerotermia.
La idea es medir consumos de ambos sistemas y ver que resultados da... eso si, si no funciona me compro un calefactor... ya no hago mas
En resumen consultar con un profesional del gremio
A.