Mensaje por juankin06 » 12 May 2015 06:42

Saludos,

Ayer estuve verificando una unidad 5 toneladas (60,000 BTU) y es freon 22. La misma marca presiones de 75 PSI en la succión y 275 en la líquida, pero no esta llenando el evaporador completamente. La entrada del evaporado al expandír esta fría pero la salida del evaporador no esta fría, la unidad no esta enfriando mucho. me gustaria saber si alguien a tenido este problema y me cuente como lo ha resuelto.

gracias.

Mensaje por chispas-gs » 12 May 2015 19:49

Por lo pocos datos que facilitas parece que le falta refrigerante

Te aconsejo que leas este articulo :

http://www.elaireacondicionado.com/arti ... ma_gas.php
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos