Hola, soy nuevo en este foro, aunque lo vengo siguiendo hace tiempo con mucho interés, ahora me ha surgido este problema:
Se trata de un Aire Acondicionado LG S18AW el cual ha dejado de funcionar.
Al encenderlo, en el interior el ventilador funciona durante 3 ó 4 minutos sin echar nada de frio y después se para, cerrándose la trampilla y encendiéndose el led 6 veces.
En el exterior el ventilador funciona igual los 3 ó 4 minutos y después se para completamente, el compresor no llega a arrancar en ningún momento
Agradezco cualquier ayuda que me puedan dar. Gracias.
He visto los códigos de error pero no me aclaran nada.
LG S18AW no arranca el compresor
Error CH06
Déjala sin tensión 15 minutos y si persiste revisa :
Suele ser la sonda exterior pero tambien puede ser condensador arranque ventilador exterior,compresor, pcb,etc
Revisa cada caso
Déjala sin tensión 15 minutos y si persiste revisa :
Suele ser la sonda exterior pero tambien puede ser condensador arranque ventilador exterior,compresor, pcb,etc
Revisa cada caso