LG S18AW no arranca el compresor

Mensaje por uge » 13 May 2015 21:24

Hola, soy nuevo en este foro, aunque lo vengo siguiendo hace tiempo con mucho interés, ahora me ha surgido este problema:
Se trata de un Aire Acondicionado LG S18AW el cual ha dejado de funcionar.
Al encenderlo, en el interior el ventilador funciona durante 3 ó 4 minutos sin echar nada de frio y después se para, cerrándose la trampilla y encendiéndose el led 6 veces.
En el exterior el ventilador funciona igual los 3 ó 4 minutos y después se para completamente, el compresor no llega a arrancar en ningún momento
Agradezco cualquier ayuda que me puedan dar. Gracias.
He visto los códigos de error pero no me aclaran nada.

Mensaje por chispas-gs » 14 May 2015 09:32

Error CH06

Déjala sin tensión 15 minutos y si persiste revisa :

Suele ser la sonda exterior pero tambien puede ser condensador arranque ventilador exterior,compresor, pcb,etc

Revisa cada caso
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder