por que no enfría mi aire

Mensaje por Peter360 » 25 May 2015 00:26

Buenas tardes

Necesito ayuda hace unos dias le di servicio a mi aire acondicionado limpieza chequeo. Recupere gas con el mismo equipo al terminar hice vacio al equipo y abri las válvulas y acomplete el gas a 60 psi en r-22. Ya después de media hora el equipo mantuvo la presion en los 60 a 63 psi y consumio 10 amp. Pero dentro de la casa solo refrescaba el aire y de ahí no paso a mas. Quisiera saber q estoy haciendo mal o q es lo correcto.

Mensaje por chispas-gs » 25 May 2015 08:24

Porque le recuperaste el gas y le hiciste vacío ?

Dices el consumo que tiene pero no el de la ficha técnica y tensión de suministro

Di el historial completo del equipo,salto térmico,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Peter360 » 25 May 2015 16:16

Si recupere gas y antes de abrir las válvulas hice vacío y espere 20 minutos después del vacío para ver si no hay fugas y no hubo y el amperaje es de acuerdo a la ficha técnica del aire. Entonces no se q este mal por q no enfría bien. O q estoy haciendo mal.

Mensaje por Peter360 » 25 May 2015 16:21

Y hice vacío y recupere gas por q baje el.evaporador ppara lavarlo bien.

Mensaje por chispas-gs » 25 May 2015 16:25

Haber si me aclaro,el equipo funcionaba bien,le recuperaste el refrigerante en la ue para desmontar la ui y quitarla para limpiarla?

Si es así:

Recuperaste el refrigerante en la ue con los manómetros puestos?

Tapaste las puntas de los tubos de la ui?

P.D.: ves que fácil es desarrollar bien una pregunta o duda
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder