Averia Panasonic F91
Buenas tardes.
Me acaban de intalar un equipo de bomba de calor de Panasonic KIT-2E912-QKE
Al cabo de 2 días el split da codigo de error F91, se para el split y se enciende la luz roja parpadeante.
Lo paro y lo vuelvo a poner en marcha.
La luz roja se apaga, pero el compresor funciona pero a bajas revoluciones, y el split sigue dando el codigo de error F91
Tiene unos 17 metros de tuberia.
Me acaban de intalar un equipo de bomba de calor de Panasonic KIT-2E912-QKE
Al cabo de 2 días el split da codigo de error F91, se para el split y se enciende la luz roja parpadeante.
Lo paro y lo vuelvo a poner en marcha.
La luz roja se apaga, pero el compresor funciona pero a bajas revoluciones, y el split sigue dando el codigo de error F91
Tiene unos 17 metros de tuberia.
Mala circulación refrigerante
(válvula cerrada, obstrucción)
17 metros con curvas?
Se ha informado si esta instalación es preceptiva para este equipo?
Le hicieron la carga adicional de refrigerante ?
Ha funcionado bien ?
(válvula cerrada, obstrucción)
17 metros con curvas?
Se ha informado si esta instalación es preceptiva para este equipo?
Le hicieron la carga adicional de refrigerante ?
Ha funcionado bien ?
Tengo el mismo problema: un Panasonic E12-QKE nuevo y recién instalado, con 3 metros entre split e unidad exterior. Cuando lleva 15 minutos funcionando se apaga, con LED Timer parpadeando y dando error F91. Se ha cerrado y abierto varias veces las válvulas para asegurar que no esten atascadas, que las tuberías no estén obstruidas, la presión es correcta...
El instalador se está volviendo loco. Alguna idea de algún otro error de instalación que se pueda revisar, o debo deducir que es un defecto de origen y aviso al servicio técnico para que lo repare en garantía?
Muchas gracias por anticipado!
El instalador se está volviendo loco. Alguna idea de algún otro error de instalación que se pueda revisar, o debo deducir que es un defecto de origen y aviso al servicio técnico para que lo repare en garantía?
Muchas gracias por anticipado!
Si el instalador ha descartado que sea fallo suyo avisa al sat
Pero que se asegure de que no existan estrangulacion en la tuberia. Falta de refrigerante. Etc
Pero que se asegure de que no existan estrangulacion en la tuberia. Falta de refrigerante. Etc
Gracias por la respuesta. El problema es que tampoco estoy seguro quenel instalador sepa realmente lo que se lleva entre manos... Me lo vendieron como un experto, y en realidad es fontanero, electricista, carpintero, pintor... Y no tiene ni el carné para comprar gas.
Si no es un tema de gas, de válvulas o de tubería estrangulada, podría ser algo más en la instalación?
Sería normal que fuera del aparato, siendo recién sacado de la caja? Que tipo de fallo de aparato podría ser? Sería de reparación complicada?
Muchas gracias de nuevo.
Si no es un tema de gas, de válvulas o de tubería estrangulada, podría ser algo más en la instalación?
Sería normal que fuera del aparato, siendo recién sacado de la caja? Que tipo de fallo de aparato podría ser? Sería de reparación complicada?
Muchas gracias de nuevo.
Sin verlo nadie te lo puede decir
Da aviso al sat oficial y reza para que no sea fallo de instalación y te cobren
Por lo menos tendrás un diagnostico certero y supuestamente profesional
Da aviso al sat oficial y reza para que no sea fallo de instalación y te cobren
Por lo menos tendrás un diagnostico certero y supuestamente profesional
Novedades... El instalador se ha picado y ha vuelto con una bombona de gas, por la duda de si era eso lo que le faltaba. Se la ha enchufado, y se la ha tragado entera, más de un kilo de gas. Y ya no falla y va como un tiro...
Total, le faltaba gas, y mucho.
Eso es normal? Este tipo de aparatos se supone que lo llevan de fábrica, no? Puedo reclamar a Panasonic por no llevar (añadirle me ha costado una pasta..)? Según las instrucciones solo debe añadirsele si la tubería pasa de 7,5 metros (y la mía no llega ni a 3...).
Qué opináis al respecto? Gracias mil!
Total, le faltaba gas, y mucho.
Eso es normal? Este tipo de aparatos se supone que lo llevan de fábrica, no? Puedo reclamar a Panasonic por no llevar (añadirle me ha costado una pasta..)? Según las instrucciones solo debe añadirsele si la tubería pasa de 7,5 metros (y la mía no llega ni a 3...).
Qué opináis al respecto? Gracias mil!
El error te lo dio a los dos dias,no cuando la instalaste no ?
Es un 2x1,no ?
Puedes reclamar pero no es fallo de Panasonic
Es un 2x1,no ?
Puedes reclamar pero no es fallo de Panasonic
Es un KIT (1 split + la unidad exterior). Pq lo preguntas?
El error lo dio desde el 1er momento, recién instalado. El instalador salia por la puerta, y a los 5 minutis se autoapagaba.
Debería llevar gas suficiente, no? Pq dices que no es fallo de Panasonic?
El error lo dio desde el 1er momento, recién instalado. El instalador salia por la puerta, y a los 5 minutis se autoapagaba.
Debería llevar gas suficiente, no? Pq dices que no es fallo de Panasonic?
La referencia que facilitas es de un 2x1,algo no cuadra
La interconexion la hizo el instalador o era pre-instalación ?
En la presentación del caso dijiste:
Al cabo de 2 días el split da codigo de error F91, se para el split y se enciende la luz roja parpadeante.
La interconexion la hizo el instalador o era pre-instalación ?
En la presentación del caso dijiste:
Al cabo de 2 días el split da codigo de error F91, se para el split y se enciende la luz roja parpadeante.
Creo que te confundes... Somos 2 los que tenemos el mismo problema. El chico que abrió el tema (que solo hizo la 1a aportación) y yo, que he hecho el resto. Y mi aparato es el KIT-E12-QKE (split + exterior).
Y sí, tenía "preinstalación" (me conservaron las tuberías y el desagüe del aire anterior, que ellos mismos quitaron).
Alguna idea de pq mi aparato no tenía gas? Pq dices que no es culpa de Panasonic?
Como siempre, muchas gracias.
Y sí, tenía "preinstalación" (me conservaron las tuberías y el desagüe del aire anterior, que ellos mismos quitaron).
Alguna idea de pq mi aparato no tenía gas? Pq dices que no es culpa de Panasonic?
Como siempre, muchas gracias.
Creo que te confundes... Somos 2 los que tenemos el mismo problema con el mismo aparato. El chico que abrió el tema (que solo hizo la 1a aportación) y yo, que he hecho el resto. Y mi aparato es el KIT-E12-QKE (split + exterior).
Y sí, tenía "preinstalación" (me conservaron las tuberías y el desagüe del aire anterior, que ellos mismos quitaron).
Alguna idea de pq mi aparato no tenía gas? Pq dices que no es culpa de Panasonic?
Como siempre, muchas gracias.
Y sí, tenía "preinstalación" (me conservaron las tuberías y el desagüe del aire anterior, que ellos mismos quitaron).
Alguna idea de pq mi aparato no tenía gas? Pq dices que no es culpa de Panasonic?
Como siempre, muchas gracias.
Esto pasa por mezclar temas,bueno ya seguiremos,no pasa nada,aclarado
Han aprovechado las tuberías antiguas?
Sabes de que sección son ?
Sabes el refrigerante que tenia el anterior climatizador ?
Han aprovechado las tuberías antiguas?
Sabes de que sección son ?
Sabes el refrigerante que tenia el anterior climatizador ?
Creía que este hilo era sobre el error F91, por eso publiqué aquí mi problema. Siento si me he equivocado.
El gas del aparato anterior era R22, y el de ahora R410. Le plantee al instalador sustituirlas, y me aseguró que no valía la pena, que estaban en perfecto estado y que sería malgastar el dinero.
Chispas-gs, me planteas muchas dudas que intento responder, pero no me acabas de aclarar ninguna de las preguntas que te hago... y me tienes en asquas!
Dime algo hombre, ayúdame a entender qué probkemas ha tenido mi aparato. Gracias!
El gas del aparato anterior era R22, y el de ahora R410. Le plantee al instalador sustituirlas, y me aseguró que no valía la pena, que estaban en perfecto estado y que sería malgastar el dinero.
Chispas-gs, me planteas muchas dudas que intento responder, pero no me acabas de aclarar ninguna de las preguntas que te hago... y me tienes en asquas!
Dime algo hombre, ayúdame a entender qué probkemas ha tenido mi aparato. Gracias!
Para poder responder se necesita preguntar y sin todos los datos las respuesta puede no ser correcta
Sigues son responder a la sección del tubo
Bueno te adelanto aunque no es mi estilo:
El instalador NO debería de utilizado las tuberías existentes y mas con tres metros,una gota de aceite del tubo antiguo convierte en agua ( por abreviar ) el aceite de la nueva.Lee temas al respecto
Posiblemente la tuberia existente sea de 1/2 y la que lleva el actual es de 3/8 de hay la falta de refrigerante
Repito es mi opinion con los datos que das,faltarían
Instalador poco competente
Sigues son responder a la sección del tubo
Bueno te adelanto aunque no es mi estilo:
El instalador NO debería de utilizado las tuberías existentes y mas con tres metros,una gota de aceite del tubo antiguo convierte en agua ( por abreviar ) el aceite de la nueva.Lee temas al respecto
Posiblemente la tuberia existente sea de 1/2 y la que lleva el actual es de 3/8 de hay la falta de refrigerante
Repito es mi opinion con los datos que das,faltarían
Instalador poco competente
jfuentedelarosa escribió:Buenas tardes.
Me acaban de intalar un equipo de bomba de calor de Panasonic KIT-2E912-QKE
Al cabo de 2 días el split da codigo de error F91, se para el split y se enciende la luz roja parpadeante.
Lo paro y lo vuelvo a poner en marcha.
La luz roja se apaga, pero el compresor funciona pero a bajas revoluciones, y el split sigue dando el codigo de error F91
Tiene unos 17 metros de tuberia.
Porque citas juan bautista ?
YO TENGO UN PROBLEMA PARECIDO COMPRE UN CONTROL UNIVERSAL NO MOLESTABA PERO A RAÍZ DE ESO SE ME APAGA Y SE PRENDE LA LUZ DEL TAIMER COMPRE LA TARJETA ORIGINAL Y CONTROL ORIGINAL PERO SIGUE LA MOLESTIA.
AGRADECED SU COMENTARIO
AGRADECED SU COMENTARIO
Angel Seminario escribió:YO TENGO UN PROBLEMA PARECIDO COMPRE UN CONTROL UNIVERSAL NO MOLESTABA PERO A RAÍZ DE ESO SE ME APAGA Y SE PRENDE LA LUZ DEL TAIMER COMPRE LA TARJETA ORIGINAL Y CONTROL ORIGINAL PERO SIGUE LA MOLESTIA.
AGRADECED SU COMENTARIO
No escriba en mayúsculas,se lee peor y lo dicen las normas del foro
Abra un tema nuevo para su caso y diga modelo,pruebas realizadas,etc