Conductos SI O NO. Son tan malos como dicen?
Buenas a todos
Planteo climatizar 3 habitaciones y un salon de un piso. En total, la superficie a climatizar son unos 63m2. Mi duda viene por que no se si decidirme por poner AA por conductos, o poner los tipicos Splits. Mi interes por los conductos es por la estetica ya que me parece mucho mejor. Ademas, poner Splits, como no quiero poner los tubos por fuera, me supondria hacer rozas por las paredes y al final economicamente me sale igual que poner conductos(en caso de split, irian encima de cada puerta, y la vivienda tiene un pasillo central que distribuye a todas las habitaciones y salon). El aparato de Aire, lo cogeria con bomba de calor y bomba de desague, ya que esta última es necesaria (no tengo desague cerca)
Cuando estoy medio decidido por la instalacion de conductos, empiezo a meterme en foros y veo la cantidad de problemas que dan los conductos. Con este post, me gustaria que los que tuvieran una instalacion de conductos o los expertos me dieran su opinión.
Para empezar, me recomiendan la maquina de conductos DAIKIN BQS 71. Por lo que veo es de clase energetica c, Es correcto? no las hay de clase A? los split que he visto, son clase A o A+. Podrian indicarme con un consumo normal (500h/año) cuanto saldria el consumo? en general, mucho mayor que splits a igual uso?? (basicamente quiero saber si me estoy enfrentando a una diferencia de 50 euros o de 300e.)
Leyendo varios post, he visto que por conductos, si cierras algunas rejillas de habitaciones, se escucha bastante ruido. Es cierto? yo tendre algunas cerradas casi permanentemente (2 habitaciones). Y en cuanto al ruido cuando se está refrigerando, hace mas o menos ruido que el split en las rejillas abiertas? he leido especificaciones, y el ruido en conductos es sobre 33 db mientras que en split 22db (bastante diferencia)
Luego he leido problemas de gente que no le refrigera bien, teniendo en principio bien calculada su potencia necesaria de maquina. Con conductos, puedes conseguir los 20-22 grados de temperatura media en un dia de calor de los buenos (40 grados en la calle)?
Otro dato que he leido, (leyenda urbana??) es que las Daikin protegen tan bien su electronica que si en la calle hay 40 grados, se apagan para no estropearse ya que estan fuera de su rango de trabajo. Es cierto? si es cierto me parece increible...
Mas cosas... La rejilla de retorno, en unos sitios leo que debe ir una en cada puerta de la habitacion a climatizar, y en otros que con poner una en el pasillo es suficiente. Alguien puede aclararme esto? no se que tendria que pedirle a mi instalador...
Les aseguro que he mirado y remirado por foros, pero no me quedan claras estas cuestiones. Alguien tiene un sistema de conductos en casa puede decirme que esta contento con él? que no tiene problemas y todo va a la perfección? en definitiva, me recomiendan este sistema, o me olvido de la estetica y voy a los splits? y en este caso, porque todas las viviendas nuevas, de cierto nivel van ya con aire acondicionado preinstalado por conductos? sera que es mejor,no?
En fin. Agradeceria si amablemente alguien pudiera arrojar algo de luz sobre tantas dudas.
MUCHAS GRACIAS POR ANTICIPADO
Un saludo
Planteo climatizar 3 habitaciones y un salon de un piso. En total, la superficie a climatizar son unos 63m2. Mi duda viene por que no se si decidirme por poner AA por conductos, o poner los tipicos Splits. Mi interes por los conductos es por la estetica ya que me parece mucho mejor. Ademas, poner Splits, como no quiero poner los tubos por fuera, me supondria hacer rozas por las paredes y al final economicamente me sale igual que poner conductos(en caso de split, irian encima de cada puerta, y la vivienda tiene un pasillo central que distribuye a todas las habitaciones y salon). El aparato de Aire, lo cogeria con bomba de calor y bomba de desague, ya que esta última es necesaria (no tengo desague cerca)
Cuando estoy medio decidido por la instalacion de conductos, empiezo a meterme en foros y veo la cantidad de problemas que dan los conductos. Con este post, me gustaria que los que tuvieran una instalacion de conductos o los expertos me dieran su opinión.
Para empezar, me recomiendan la maquina de conductos DAIKIN BQS 71. Por lo que veo es de clase energetica c, Es correcto? no las hay de clase A? los split que he visto, son clase A o A+. Podrian indicarme con un consumo normal (500h/año) cuanto saldria el consumo? en general, mucho mayor que splits a igual uso?? (basicamente quiero saber si me estoy enfrentando a una diferencia de 50 euros o de 300e.)
Leyendo varios post, he visto que por conductos, si cierras algunas rejillas de habitaciones, se escucha bastante ruido. Es cierto? yo tendre algunas cerradas casi permanentemente (2 habitaciones). Y en cuanto al ruido cuando se está refrigerando, hace mas o menos ruido que el split en las rejillas abiertas? he leido especificaciones, y el ruido en conductos es sobre 33 db mientras que en split 22db (bastante diferencia)
Luego he leido problemas de gente que no le refrigera bien, teniendo en principio bien calculada su potencia necesaria de maquina. Con conductos, puedes conseguir los 20-22 grados de temperatura media en un dia de calor de los buenos (40 grados en la calle)?
Otro dato que he leido, (leyenda urbana??) es que las Daikin protegen tan bien su electronica que si en la calle hay 40 grados, se apagan para no estropearse ya que estan fuera de su rango de trabajo. Es cierto? si es cierto me parece increible...
Mas cosas... La rejilla de retorno, en unos sitios leo que debe ir una en cada puerta de la habitacion a climatizar, y en otros que con poner una en el pasillo es suficiente. Alguien puede aclararme esto? no se que tendria que pedirle a mi instalador...
Les aseguro que he mirado y remirado por foros, pero no me quedan claras estas cuestiones. Alguien tiene un sistema de conductos en casa puede decirme que esta contento con él? que no tiene problemas y todo va a la perfección? en definitiva, me recomiendan este sistema, o me olvido de la estetica y voy a los splits? y en este caso, porque todas las viviendas nuevas, de cierto nivel van ya con aire acondicionado preinstalado por conductos? sera que es mejor,no?
En fin. Agradeceria si amablemente alguien pudiera arrojar algo de luz sobre tantas dudas.
MUCHAS GRACIAS POR ANTICIPADO
Un saludo
Última edición por fbcisa el 01 Oct 2008 11:24, editado 1 vez en total.
Yo voto por una instalacion de conductos,eso si,es importante que esten bien dimensionados para que te llegue el caudal de aire adecuado a cada habitacion.Como dices,esteticamente,es mejor.
Si vas a tener un par de habitaciones desocupadas,o bien se intercalan unas compuertas de regulacion manual(accesibles)o bien la instalacion la realizas con varias maquinas interiores y accionas las que necesites.Ademas este ultimo sistema seria un inverter,lo cual te permitiria ahorrar corriente.
Lo que comentas sobre las Daikin,efectivamente es leyenda urbana y,si es cierto(lo dudo)seria para matarlos.Soy instalador y reparador de aire y es la primera vez que oigo tal cosa,no tiene logica...
En cuanto al retorno lo ideal es que vaya conducido,igual que la impulsion.Si esto no es posible,efectivamente,hay que poner rejillas en las puertas y una unica rejilla en una parte comun(en el caso de 1 maquina).
En cualquier caso te recomiendo que te hagan la instalacion buenos profesionales,que te calculen bien los conductos,que te informen de las deficiencias que vean en la instalacion(te lo digo por que no es la primera vez que se monta una maquina cara y luego resulta que no funcina por culpa de unos conductos que dan pena).saludos
Si vas a tener un par de habitaciones desocupadas,o bien se intercalan unas compuertas de regulacion manual(accesibles)o bien la instalacion la realizas con varias maquinas interiores y accionas las que necesites.Ademas este ultimo sistema seria un inverter,lo cual te permitiria ahorrar corriente.
Lo que comentas sobre las Daikin,efectivamente es leyenda urbana y,si es cierto(lo dudo)seria para matarlos.Soy instalador y reparador de aire y es la primera vez que oigo tal cosa,no tiene logica...
En cuanto al retorno lo ideal es que vaya conducido,igual que la impulsion.Si esto no es posible,efectivamente,hay que poner rejillas en las puertas y una unica rejilla en una parte comun(en el caso de 1 maquina).
En cualquier caso te recomiendo que te hagan la instalacion buenos profesionales,que te calculen bien los conductos,que te informen de las deficiencias que vean en la instalacion(te lo digo por que no es la primera vez que se monta una maquina cara y luego resulta que no funcina por culpa de unos conductos que dan pena).saludos
Muchas gracias por tu opinión, Pablo. Una pregunta, podrias explicarme un poco mas lo de las compuertas de regulacion manual? Como se colocarian, en el baño donde esté el aparato? y el tema de dos aparatos me resulta tambien muy interesante, sobre todo por la eficiencia energética. Saldria mucho mas caro? tienen muchos inconvenientes?
Un comentario mas: Animo a todos a que den su opinión, ya que aunque este puesto el post como encuesta, en realidad pretendo despejar todas las dudas planteadas. me gustaria conocer mas opiniones de quien lo tenga puesto.
MUCHAS GRACIAS DE NUEVO
Un saludo a todos
Un comentario mas: Animo a todos a que den su opinión, ya que aunque este puesto el post como encuesta, en realidad pretendo despejar todas las dudas planteadas. me gustaria conocer mas opiniones de quien lo tenga puesto.
MUCHAS GRACIAS DE NUEVO
Un saludo a todos
una instalacion de conducto siempre va a salir mas economica que la instalacion de splits en todas las habitaciones y salon, por mucho que te quieras ahorrar va a salir mas cara, los splits, ademas solo tienes una maquina que tu no vas a notar ni que esta ahi, no vas a ver el aparato en la habitacion, yo te recomiendo que si en algun momento no quieras que enfrie cualquiera de las habitaciones o bien puedes cerrar la rejilla manualmente, siempre y cuando te lo permita o bien metas el sistema airzona, un sistema bastante mas comodo que estar abriendo y cerrando rejillas, bajandote y subiendote en escaleras cuando no quieras utilizar una habitacion, para que te hagas una idea de lo que es el sistema airzone, es como split pero por rejillas, cada habitacion tiene su mando a distancia, tu abres y cierras la rejilla cuando quieras atraves del mando a distancia, le pones una temperatura y cuando la rejilla detecte la temperatura a la que tu la has puesto se te cerrara automaticamente
Buenas Raulsen
Si conozco el airzone, y el metalzone, pero antes de nada, quisiera valorar el tema de conductos. Si como dices, cierras las rejillas, no se produce ningun ruido? he leido que se pueden producir silbidos o si estan cerradas del todo, se escucha golpear el aire contra ellas.. Y en funcionamiento normal, se escuchan mucho cuando sale el aire?
Si pongo los conductos, tengo intencion de dejar preparado el cableado para en el futuro sea mas facil y economico poner el Airzone (si es que me decanto por ello).
y el resto de preguntas que hago, que te parece? tu has visto alguna instalacion de conductos funcionando? va bien? no se si incluso la tendras en tu vivienda.
Gracias
Si conozco el airzone, y el metalzone, pero antes de nada, quisiera valorar el tema de conductos. Si como dices, cierras las rejillas, no se produce ningun ruido? he leido que se pueden producir silbidos o si estan cerradas del todo, se escucha golpear el aire contra ellas.. Y en funcionamiento normal, se escuchan mucho cuando sale el aire?
Si pongo los conductos, tengo intencion de dejar preparado el cableado para en el futuro sea mas facil y economico poner el Airzone (si es que me decanto por ello).
y el resto de preguntas que hago, que te parece? tu has visto alguna instalacion de conductos funcionando? va bien? no se si incluso la tendras en tu vivienda.
Gracias
si, es cierto que cuando las rejillas no estan completamente cerradas le sale un pequeño silbiudo que cuando llevas un rato escuchandolo es bastante molesto. eso que me dices que si la rejilla esta completamente cerrada se escucha golpear el aire es la primera vez que lo escucho.fbcisa escribió:Buenas Raulsen
Si conozco el airzone, y el metalzone, pero antes de nada, quisiera valorar el tema de conductos. Si como dices, cierras las rejillas, no se produce ningun ruido? he leido que se pueden producir silbidos o si estan cerradas del todo, se escucha golpear el aire contra ellas.. Y en funcionamiento normal, se escuchan mucho cuando sale el aire?
Si pongo los conductos, tengo intencion de dejar preparado el cableado para en el futuro sea mas facil y economico poner el Airzone (si es que me decanto por ello).
y el resto de preguntas que hago, que te parece? tu has visto alguna instalacion de conductos funcionando? va bien? no se si incluso la tendras en tu vivienda.
Gracias
es buena idea eso de dejar la instalacion de cables, pero ten cuidao con eso por que con el mas minimo fallo no te funciona correctamente el sistema, aunque me parece buena idea, yo te recomiendo que te lo haga un instalador con experiencia en airzone o metalzone, te sera todo bastante mas sencillo y no creo que haya mucha diferencia entre meter ellos los cables o meterlos tu, ya que por lo menos en mi empresa cobramos por la instalacion tenga los cables ya metidos o no los tema.
si he visto muchas instalaciones de conductos, y las he hecho, es a lo que me dedico, las maquinas de conductos van bastante bien, dan muy pocos problemas. yo te la recomiendo
Hola
En mi opinion es que si ha alguien le silvan las rejillas con el cierre de estas, es que no
le han dimensionado bien la compuerta de sobre presion, o que no este bien regulada.
Salu2
En mi opinion es que si ha alguien le silvan las rejillas con el cierre de estas, es que no
le han dimensionado bien la compuerta de sobre presion, o que no este bien regulada.
Salu2
Hola hace ya año y medio que vivo en un piso nuevo y tiene un inverter en el falso techo del lavabo y a partir de ahi sale todo el sistema de conductos que se reparte ,una rejilla en el lavabo otras dos mas en la 2 habitaciones y una rejilla mas grande en la entrada del comedor pues es de 26 m2, por lo del ruido con una rejilla cerrada no molesta en mi caso pq la que esta cerrada es pq no hay nadie en la habitacion aunque en mi caso el ruido es poco, solo cuando estas muy cerca subido a la escalera para cerrarla, es inapreciable con la tv puesta te lo aseguro, lo de los golpes si esta bien cerrada mentira pues lo unico que pasa que sale mas aire por las otras rejillas abiertas, despues lo de la rejilla de entrada tengo una grande en la entrada (en el falso techo del pasillo que es donde se esconden todos los conductos) de la casa que es donde coge aire para climatizar, y despues tengo otra en los bajos encima el zocalo que comunica pasillo y habitacion grande con rejilla en ambos lados (rejillas que no se pueden cerrar) va estupendamente y esteticamente es genial pues no ves ningun aparato pero notas el ambiente que deseas (es un general de fujitsu) solo se distribuyen a los profesionales no lo encontraras en tiendas es la informacion que sacado de los tecnicos de mantenimiento y me dijeron que es un aparato de clase media alta, espero que te sirva mi experiencia pues es la primera con un aire de este tipo
Este año y ante el aumento de la tarifa nocturna (tenía instalados en casa acumuladores) me decidí a cambiar por un sistema de bomba de calor de conductos, en un piso bastante frio pues no tiene vecinos arriba y debajo, tiene un bajo comercial sin calefacción y la orientación es al norte y al ser una casa antigua (aunque reformada) no tiene cámara pero si unos muros de piedra de 80 cm de grosor. Todo esto se lo dije al instalador y me recomendó, por precio y estética el sistema de conductos pues el piso también tiene los techos muy altos y era factible el doble techo en todo el pasillo para esconder los conductos y distribuir el aire a las habitaciones. Leí sobre las características de las máquinas y le dije al instalador que me gustaba una Power Inverter Serie PEZ MITSUBISHI ELECTRIC que tenía una clasificación energética "A", pero el instalador me dijo que a él le gustaba más las Daikin en concreto zbq125b (clasificación energética "B") que fue lo que me montó pues aludió que tenía más contrastada la marca y que hacía menos ruído. El caso es que mi grado de satisfacción no es del todo bueno (si por el consumo) ya que no noto la potencia que tiene los split que los pones a 26 grados y inmediatamente alcanzan esta temperatura. En casa para tener 22 o 23 grados tengo que poner el mando a 32, y si por ejemplo la casa está a 18 grados para ponerse a 23 tarda 2 o 3 horas. Se lo comenté al instalador (al Jefe, y me dijo que va a venir a regularlo otra vez). Por eso todavía no me quiero pronunciar con seguridad pero me temo que la instalación no debe estar bien dimensionada para el piso que tiene 120 metros cuadrados. Por lo demás muy bien el ruído, la calidad del aire, etc. Por eso, aún sin experiencia me atrevo a aconsejar a quien vaya a poner conductos que meta máquina de sobra es decir si el piso mide 120 metros que no meta máquina para 125 sino para 150 metros, pues es mejor ir sobrado que comerte el marrón de no estar a gusto del todo. Un saludo.