duda con la potencia

Mensaje por vandujar » 21 Jun 2015 11:36

Hola, me gustaria saber cuantos w consume mi aire, y cuanta potencia tendria que contratar en mi casa ya que cada vez que pongo el aire a la hora o asi me salta siempre el limitador de potencia.
Estas son las caracteristicas que vienen en la etiqueta:

- POWER SUPPLY 1Ø 220-240 V (CA) 50 Hz
- CURRENT (A) COOLING 16.9 * 16.8

- PS HIGH SIDE 4.2 MPa
LOW SIDE 2.4 MPa

-NET WEIGHT 60 Kg

-R410A 2.0 Kg

Gracias, un saludo.

Mensaje por chispas-gs » 22 Jun 2015 08:28

Tiene 16.9 amp x 230 v te da 3887 vatios

La contratación inmediata superior seria 4600 w pero tienes que tener en cuenta el resto de consumos de la vivienda

De hay pasaría a 5750 w ( hablo en suministros monofasicos en España )
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por vandujar » 23 Jun 2015 11:40

Gracias por la respuesta,
Me podrias decir de cuantas frigorias es?

Mensaje por chispas-gs » 23 Jun 2015 19:43

No dices modelo,potencia térmica,btu,etc

Por el consumo y carga de refrigerante de 4500/6000/7500 fr
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos