HOLA ..
TENGO UNA MULTI SPLIT DE 3 UNIDADES (INTERIOR) Y UNA EXTERIOR DE 2 COMPRESORES. UNO DE LOS COMPRESORES ESTA COMPARTIDO. MOD. M483CS 48.000 BTU
LAS UNIDADES(INT) QUE COMPARTEN EL COMPRESOR ME PRESENTAN UNA FALLA:
AL ENCENDER LAS UNIDADES COMPARTIDAS TRABAJAN PERFECTAMENTE PERO AL LLEGAR UNA DE ELLAS A LA TEMPERATURA PROGRAMADA LA OTRA UNIDAD SE CONGELA.
FALLA EN MULTI SPLIT LG MOD. M4883CS
Las interconexiones de las unidades estan cruzadas en las bornas del equipo interior.
El cable 3 de la A va a la borna de la B y viceversa
El cable 3 de la A va a la borna de la B y viceversa