PRESION DE TRABAJO DEL R404A

Mensaje por fgutierrez » 10 Abr 2014 11:38

Amigo Joel Jonas:
Me parece bien que hayas cargado el equipo por peso, según te recomienda el fabricante, pero cual es tu grado de recalentamiento??
Es posible que tengas algún error en la pesada, es posible que tengas alguna obstrucción en los capilares del distribuidor después de la VET, es posible que tengas obstrucción en el filtro etc...
Si tienes un recalentamiento alto TODO ESO TE PUEDE OCURRIR, y algo más.
Cuando contestes a ésta pregunta seguimos investigando.
Saludos cordiales. fgutierrez
Saludos fgutierrez

Mensaje por saucedo » 05 May 2015 18:42

hola a todos buenas a todos veo sus comentarios y creo que criticar a las personas por no saber son insecesarios, ya que las personas estan en este foro preguntando es porque no saben y quieren aprender o despejar sus dudas y lo menos que esperan es que las respondan con comentarios sin etica , muchas personas que preguntan acaban de terminar su carrera, diplomado etc . o simplemente por aprender un oficio .

yo acabo de terminar una carrera en refrigeracion , aparte soy tecnico en mecatronica aqui si tengo 17 de experiencia , encontre este foro con la misma duda QUE PRECION MANEJA R404A ya que la teoria es una cosa y a la hora de la practica es donde verdaderamente uno aprende .

Segun lo que yo eh leido se maneja entre 5 a 7 bar en baja = 73 a 100psi

me llego una maquina para reparar que hace hielo ,con compresor quemado. lo quite , realize un barrido con r141 y nitrogeno cambie filtros etc cargue gas .

la puse a 73psi la maquina trabaja bien hace hielos normal el amperage del compresor esta el lo correcto , quise hacer la prueva de ponerla a trabajar a 80psi y el compresor se protege por las valvulas no por la proteccion termica , el caso es que no se si este en lo correcto o no por mi poca experiencia la regrese a 73psi y funciona muy bien. (sobre lo que realize alguien podria ilustrarme o guiarme si realize lo correcto?)se aceptan criticas y comentarios.

la cuestion aqui es que las personas eperan soluciones a sus dudad no criticas y si es por aprender un oficio ya es su responsabilidad y su problema si daÑan el equipo , no de las personas que ofrecen una respuesta a su duda .

seria agradable que las personas con 1000 aÑos de experiencia en esto sin criticar dieran las respuestas por ayudar y si las personas no conocen (me incluyo) no queda mas que mencionar algunos puntos para su seguridad personal y no se vallan alastimar , eso si seria etico.

gracias.

y saludos a todos epero aprender mucho de ustedes........... :D

Mensaje por saucedo » 05 May 2015 18:54

chispas-gs escribió:Te entiendo,pero no veo preceptivo el comentario y mas despues de tanto tiempo.

Un saludo



lo se pero mi duda es nueva jajajaja sobre que precion maneja ete tipo de gas y solo aye estos viejos comentarios. sobre este tema.

saludos

Mensaje por chispas-gs » 05 May 2015 20:05

Me he perdido,Saucedo,tienes dos mensajes y citas el otro tema? no lo entiendo :roll:

Un saludo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por fgutierrez » 06 May 2015 10:37

Amigo Saucedo:
En primer lugar, me gustaría preguntarte de qué país eres....????
En Europa, por cuestiones Medioambientales, está TERMINANTEMENTE prohibido, el uso del R-141b para limpiar circuitos frigoríficos,...por lo que,... lo que haces "NO ES CORRECTO", aunque en tu país se permita el uso de productos que dañan la CAPA de OZONO.
En segundo lugar, eso de que haces subir la presión de baja, la verdad es que me gustaría saber como lo haces...
Así que si quieres, que sigamos ayudándote, "porfa" aclara éstos dos aspectos.
Saludos cordiales. fgutierrez
Saludos fgutierrez

Mensaje por Invitado » 19 May 2015 06:46

buenas colegas, solo quería decir, q si tienen la respuesta a la pregunta por favor solo contestenla si quieren, si les molesta que alguien pregunte algo que para ustedes es muy sencillo y no quieren decir!!! Por favor no humillen a los demás ni se den grandeza por lo q estudiaron, simplemente no respondan y ya, este foro esta creado para intercambiar información, no para criticar, ni para burlarse ni mandar a otros a estudiar, como dije anteriormente, si creen q la pregunta es absurda y creen q la persona q pregunta no merece la respuesta, simplemente no respondan, no cometan el error de q por falta de humildad sean mas ignorantes q la persona que realiza la pregunta.....gracias...

Mensaje por chispas-gs » 19 May 2015 08:47

Por mas que leo el post no veo que se humille,falten el respeto,etc a nadie y si así identificare o registrare que es gratis y sabremos con quien hablamos porque nosotros no nos escondemos

Muchas veces al leer le ponemos tono o creamos una persona que no es así en realidad,no es lo mismo hablarle que leerlo

Lee los temas de esas personas que crees que ofenden y te darás cuenta

Es mi opinion personal

Solo tratamos de ayudar no de restregar lo que sabemos

Si hubiese lo mas mínimo el moderador borraría el tema,al usuario,corregiría,etc y no es el caso
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por WebMaSTER » 19 May 2015 21:29

Sepamos aceptar las críticas, con ellas aprendemos todos. Aceptamos las constructivas, por supuesto. En caso de subidas de tono y salidas de tiesto, se modera el tema y se da un toque de atención.

Saludos.
WebMaSTER
El Aire Acondicionado

Mensaje por fgutierrez » 27 May 2015 20:41

EStimados amigos:
Creo que sacaremos las cosas del contexto general y no hay por qué llevarse las manos a la cabeza, ni nadie tiene ningún interés en molestar a nadie...
Es costumbre en frigoristas antiguos, que dicho sea de paso, hacen las cosas bien, pero en algunos casos no saben lo que están haciendo realmente...como digo es costumbre de hablar de presiones de cada refrigerante y es que realmente en ciertas condiciones la presión de trabajo, se parece a unas condiciones y otras parecidas y así se dice que el R-12 tiene una presión de trabajo de 25 psig y todo el mundo a buscarla...
Realmente la presión de trabajo como ha dicho nuestro colega está determinada entre unos valores máximos y mínimos, pero eso no nos vale de nada y además depende si el R-404A trabaja en media ó en baja tª de evaporación y por supuesto en esos casos, no se parecen en nada cada uno de ellos,...son aplicaciones diferentes...
Si evaporas en media temperatura pues la presión será la correspondiente a -10/-15ºC que seguramente será la más próxima a su tª de trabajo, se observa, por tanto, cual es la presión correspondiente a esa tª de evaporación y ahí está la respuesta...
Pero si el sistema es para baja tª de evaporación, lo más probable es que su tª sea entre -30/-40ºC dependiendo de su aplicación y ahí tendremos la presión de trabajo para éste caso,...
En cualquiera de los casos, siempre hay que contemplar la tª de recalentamiento y si quieres, para saber si la carga es ó no óptima, deberás considerar mi articulo nº 5 que está en el foro en la pagina inicial.
Saludos cordiales. fgutierrez
Saludos fgutierrez

Mensaje por Invitado » 08 Ago 2015 04:02

fgutierrez escribió:Amigo y colega invitado:
La verdad es que no me gusta hablar para inviatados porque no se identifican ...,pero también es cierto que hay gente que lee aunque no escriba.
Pero ahora estás aportando algo de valor aunque muy ambigüo.


Si estás trabajando en el equipo para tªs de cámara de -2ºC hasta +5ºC, y teniendo en cuenta que vas a evaporar en torno a 10ºC (DT de evaporación, para consecución de HR) menos deberías tener una tª de evaporación de en torno a -12 hasta -5 ºC la presión en baja debería ser por tanto, entre 2,9 y 4 bars respecitvamente.(se entienden presiones relativas que es lo que se lee con los manómetros)
Si en el exterior dispones de 30ºC y teniendo en cuenta que deberás tener 15 ºC de DT en el condensador , lo mas provable es que condenses a +45ºC y la presión de trabajo en ese caso en alta es de 19,2 bars en la alta.
Ahora bien como comprenderás tanto la tª de condensación como la de evaporación, son variables y por tanto como el sistema de expansión es fijo (la VET ó el capilar), cuando varie la Tª del exterior variará la tª de evaporación y como consecuencia tendrás variación de las dos tªs con esa variación de la Tª exterior.... y por supuesto cuando coloques el equipo para enfriar lo que corresponda, también variará la tª de evaporación...
O sea, que las presiones de trabajo, son variables y para hacerlas fijas, lo primero que habría que fijar es la Tªde condensación colocando sistema que lo permitan.
Saludos cordiales . fgutierrez

Mensaje por yañez torres » 21 Ago 2015 02:16

alguien me podría decir que presiones se manejan en una fabrica de hielo con 404a

Mensaje por manuel lopez » 28 Sep 2015 21:15

checa en intermnet tabla de precion temperatura

Mensaje por Invitado » 04 Ene 2016 01:54

Buenas Noches, compañeros Técnicos, a mi también me gustaría saber sobre las Presiones de trabajo del 404a en un fabricador de Hielo Pequeño, Marca Scotsman MOD. CU1526MA-1A, El que Tengo tiene una Presión en Baja de 55 PSI y en Alta Presión 250 PSI, No hace nada de Hielo, la Temperatura baja solo hasta 8 ºC, el Agua esto fue medido con un Termómetro Láser, al rato enciende una señal de error, que dice vuelve a intentarlo.
agradezco su Sapiencia.

Mensaje por antonio rondon » 25 Feb 2016 04:26

amigo.por favor para q me diga su opinion.mi nevera no enfriaba mucho vino un tecnico le coloco gas y a los dias el evaporador de la nevera comenzo a congelar y no enfria tengo q desconeptarla y luego q se descongela la enchufo y comiensa a enfruiar asi por 3 dias gracias

Mensaje por chispas-gs » 25 Feb 2016 07:21

antonio rondon escribió:amigo.por favor para q me diga su opinion.mi nevera no enfriaba mucho vino un tecnico le coloco gas y a los dias el evaporador de la nevera comenzo a congelar y no enfria tengo q desconeptarla y luego q se descongela la enchufo y comiensa a enfruiar asi por 3 dias gracias


Lo correcto sería que abriese un tema nuevo para su caso.Avise al tecnico otra vez para que la revise,es posible que le falte refrigerante,tenga mal las gomas de la puerta,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por bogar » 03 May 2017 19:34

PAISITA escribió:BUENAS ALGUIEN ME PODRIA DECIR LAS PRESIONES DE TRABAJO DEL R404A GRACIAS

DEPENDE DE QUE TEMPERATURA REQUIERAS PUEDE SER DE CONSERVACIÓN, CONGELACIÓN NECESITAS HACER MAS ESPECIFICA TU PREGUNTA AÑADIENDO EL EQUIPO QUE ESTAS TRATANDO SI PUEDES MARCA, MODELO Y CAPACIDAD ASÍ COMO DATOS DE COMPRESOR SI TIENE VÁLVULA DE EXPANSIÓN O CAPILAR; Y ESTOY SEGURO QUE EL FORO TE VA A SOLUCIONAR TU PROBLEMA. SALUDOS

Mensaje por chispas-gs » 03 May 2017 19:37

Gracias Bogar por el aporte porque es cierto que sin datos no se puede diagnosticar con certeza, pero esa pregunta se hizo en Agosto del 2015

P.D.: No escribas en mayúsculas,se lee peor y lo dicen las normas del foro
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por BOGAR » 03 May 2017 19:46

chispas-gs escribió:
antonio rondon escribió:amigo.por favor para q me diga su opinion.mi nevera no enfriaba mucho vino un tecnico le coloco gas y a los dias el evaporador de la nevera comenzo a congelar y no enfria tengo q desconeptarla y luego q se descongela la enchufo y comiensa a enfruiar asi por 3 dias gracias


Lo correcto sería que abriese un tema nuevo para su caso.Avise al tecnico otra vez para que la revise,es posible que le falte refrigerante,tenga mal las gomas de la puerta,etc

BUEN DÍA LE SUGIERO QUE REVISE ESTOS PUNTOS PASO A PASO #CHEQUEE EL TÉRMICO DE DESHIELO O CÁMBIELO #CHEQUEE LA RESISTENCIA DE DESHIELO O CÁMBIELA #3 CHEQUE EL MOTOR DE EL EVAPORADOR O CÁMBIELO #4 CHEQUE EL RELOJ DE DESHIELO O CÁMBIELO #5 CHEQUE EL CONTROL DE TEMPERATURA O CÁMBIELO ESTOS PUNTOS TE PROPONGO QUE LOS CAMBIES SIEMPRE Y CUANDO LOS REVISES ADECUADAMENTE TODOS ELLOS O SOLO UNO TE PUEDE ESTAR GENERANDO QUE SE CONGELE TU EVAPORADOR Y NO ENFRIÉ EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN SALUDOS.

Mensaje por WebMaSTER » 04 May 2017 09:22

Buenos días Bogar,

Como Dice chispas-gs escriba en minúsculas, lo indican claramente las normas del foro. Puede y debe leerlas aquí

normas-del-foro-el-aire-acondicionado-t2.html

Son de obligado cumplimiento.

Saludos
WebMaSTER
El Aire Acondicionado

Mensaje por Invitado » 02 Oct 2017 07:52

Si miras tus manómetros y te fijas las.relaciones presión temperatura y la relación diferencial de.alta y baja presión.te va a ser fácil con un mínimo razonamiento las presiones que trabaja el 404. Mira tus manómetros y razona tu sistema.
Por más que te expliquemos si pensás bien te vas a dar cuenta que percibiendo las presiones y temperaturas en tu sistema sabrás cuales son tus límites de presión estando tu maquina en equilibrio. Pero básicamente son.similares a las del 22

Mensaje por Jarol arango » 06 Oct 2017 16:08

PAISITA escribió:BUENAS ALGUIEN ME PODRIA DECIR LAS PRESIONES DE TRABAJO DEL R404A GRACIAS

Mensaje por lucas aguirre » 04 Ene 2018 16:37

al !!!boludo qe se ase el cirujano plastico te abiso qe esto es un oficio como cualqier otro aparte del estudio se nesesita años de experiencia paea llegar a un punto y aun asi nunca se termina de aprender .y al qe pregunto por las preciones de trabajo lo mejor es cargar un eqipo en 404 por kilo osea 1.800 kg por cada 1 1/2 hp y las presiones deberian qedar en 22 libras bajas y 250 alta .

Mensaje por jmsalazar » 23 May 2019 17:12

en la vida real la pagina se creo con fines de consulta y tratar de aprender cada dia mas de otros pero no todo el mundo tiene la vocacion de enseñar ,y es insensato el cree que se lo sabe todo por que asta del que no sabe podemos aprender por que ser humano cada dia evoluciona yo en lo particular respeto el criterio y la opinion de cada cual pero recuerden nadie nace sabiendo .

Mensaje por jactony16 » 04 Sep 2021 19:13

jlsabate

existe en el mundo gente que no tiene dinero para pagar algunas reparaciones. antes que nada disculpen mi ortografía y gramatica pues soy uno mas de esos sin estudios.. algunos queremos aprender.. y en el mundo existe gente egoista como el señor qe no aporta solo critica y yo pienso 1 de 2 esta en este foro para ayudar o para que lo ayuden entonces partiendo de ahi o es ipocrita por tales comentarios o es egoista muy su gusto y punto de vista.. hoy el conocimiento sta a la mano con esta herramienta que es la web en lo que yo me especializo no importa ayudar a un conocido como desconocido si me pregunta cualquier cosa que este en m conocimiento soy el mejor en lo que hago y me siento bien ayudando al que no sabe punto y aparte mi trabajo. asi que amigo tecnico en refrigeracion graduado de la mejor universidad del mundo si usted no aporta no estorbe con sus comentarios absurdos y deje que los que si quieren ayudar ayuden

Responder