Averia Fujitsu ASYA12LKC (ASY35LKC)
Hola,
es la primera vez que encendemos el equipo en modo calor (en este año) y el problema es que al conectarlo no hace nada y el led rojo Timer parpadea 2 veces mientras que el verde Operation se queda apagado.
El equipo es un Fujitsu inverter ASYA12LKC (ASY35LKC).
La unidad interior es la ASYA12LKC y la exterior la AOYR12LKC.
Al desenchufar el equipo durante un tiempo y volverlo a conectar hay veces que sigue funcionando normalmente, otras veces sigue con el mismo fallo.
He comprobado el cableado y y esta bien.
A que es debido este error?
Gracias.
Salu2.
es la primera vez que encendemos el equipo en modo calor (en este año) y el problema es que al conectarlo no hace nada y el led rojo Timer parpadea 2 veces mientras que el verde Operation se queda apagado.
El equipo es un Fujitsu inverter ASYA12LKC (ASY35LKC).
La unidad interior es la ASYA12LKC y la exterior la AOYR12LKC.
Al desenchufar el equipo durante un tiempo y volverlo a conectar hay veces que sigue funcionando normalmente, otras veces sigue con el mismo fallo.
He comprobado el cableado y y esta bien.
A que es debido este error?
Gracias.
Salu2.
Ha funcionado bien esta maquina antes ?
Has revisado tensiones,filtros,etc ?
Señal de serie (inversa) de error, en la operación puesta en marcha
Has revisado tensiones,filtros,etc ?
Señal de serie (inversa) de error, en la operación puesta en marcha
Si, la maquina en frío ha estado funcionando perfectamente.
El fallo ha empezado ahora que ha empezado a hacer frío y hemos querido ponerlo en calor.
Los filtros están limpios.
Que mas puedo, o debo, revisar?
Gracias.
El fallo ha empezado ahora que ha empezado a hacer frío y hemos querido ponerlo en calor.
Los filtros están limpios.
Que mas puedo, o debo, revisar?
Gracias.
Ya lo he expuesto antes :
Señal de serie (inversa) de error, en la operación puesta en marcha
Avisa a un técnico competente,no es avería que pueda solucionar un usuario
Señal de serie (inversa) de error, en la operación puesta en marcha
Avisa a un técnico competente,no es avería que pueda solucionar un usuario
Hola,
Según la secuencia que indicas la máquina tiene este error: Serial signal (reverse) error, at operation start up. Por experiencia, en este tipo de averías, normalmente es una protección del equipo (unidad exterior), hay que comprobar tensiones de salida IPM, motor ventilador DC, etc… Para detectar realmente donde está el fallo mejor contacta con el Servicio Técnico de Fujitsu.
Según la secuencia que indicas la máquina tiene este error: Serial signal (reverse) error, at operation start up. Por experiencia, en este tipo de averías, normalmente es una protección del equipo (unidad exterior), hay que comprobar tensiones de salida IPM, motor ventilador DC, etc… Para detectar realmente donde está el fallo mejor contacta con el Servicio Técnico de Fujitsu.
Hola, gracias por responderme.
Hoy he medido tensiones en los bornes del cable que comunica la unidad interior con la exterior y no hay nada, por lo que entiendo que el problema esta en alguna de las placas que están en esta unidad (interior).
He visto en los esquemas eléctricos que hay dos sondas de temperatura y un fusible térmico, pudieran ser algunos de estos los que estén fallando?
Como puedo acceder a estas placas para seguir midiendo/investigando?
Gracias.
Salu2.
Hoy he medido tensiones en los bornes del cable que comunica la unidad interior con la exterior y no hay nada, por lo que entiendo que el problema esta en alguna de las placas que están en esta unidad (interior).
He visto en los esquemas eléctricos que hay dos sondas de temperatura y un fusible térmico, pudieran ser algunos de estos los que estén fallando?
Como puedo acceder a estas placas para seguir midiendo/investigando?
Gracias.
Salu2.
Desconecta los hilos de maniobra y mide tensión en continua entre N y 3 de la ext y de la int
Hola,
he intentado desmontar la carcasa blanca sin éxito. Quito todos los tornillos que están a la vista e intento tirar de la misma pero no me atrevo a tirar muy fuerte no vaya a romperla.
Aparte he observado que desconectando el equipo de la corriente eléctrica durante unas cuantas horas y volviéndolo a conectar, el misma funciona normalmente (al arrancar hace bastante ruido que al rato se quita y sigue funcionando sin apenas oírlo) durante al menos 5 o 6 horas. Entonces se para y parpadea el led rojo del timer 3 veces. También al pararse hace un ruido extraño, como si "suspirara" profundamente.
La verdad es que no se si merecerá la pena arreglarlo o montar otro nuevo.
Ustedes que opináis.
Gracias.
he intentado desmontar la carcasa blanca sin éxito. Quito todos los tornillos que están a la vista e intento tirar de la misma pero no me atrevo a tirar muy fuerte no vaya a romperla.
Aparte he observado que desconectando el equipo de la corriente eléctrica durante unas cuantas horas y volviéndolo a conectar, el misma funciona normalmente (al arrancar hace bastante ruido que al rato se quita y sigue funcionando sin apenas oírlo) durante al menos 5 o 6 horas. Entonces se para y parpadea el led rojo del timer 3 veces. También al pararse hace un ruido extraño, como si "suspirara" profundamente.
La verdad es que no se si merecerá la pena arreglarlo o montar otro nuevo.
Ustedes que opináis.
Gracias.
En teoría es quitar un tornillo y tirar de la carcasa hacia abajo
Revisa la tierra,neutro,etc
Revisa la tierra,neutro,etc
Hola,
seguí vuestras indicaciones y revise todas las conexiones y el problema persistía. Pero desde hace unos días el aparato funciona perfectamente y no se ha vuelto a reproducir el fallo.
Espero que siga así.
Quería agradecer a todos los que me habéis ayudado/orientado con este problema, gracias.
Aprovecho también para desearos un Feliz 2015.
seguí vuestras indicaciones y revise todas las conexiones y el problema persistía. Pero desde hace unos días el aparato funciona perfectamente y no se ha vuelto a reproducir el fallo.
Espero que siga así.
Quería agradecer a todos los que me habéis ayudado/orientado con este problema, gracias.
Aprovecho también para desearos un Feliz 2015.
Me alegro
Y gracias por cerrar el tema
Y gracias por cerrar el tema
Hola
E leído tu problema y justo a mi me pasa lo mismo. ..queria saber di ya lo solucionaste del todo y cual fue rl diagnóstico. Gracias!