LG UM30 no modula
Buenos días, y gracias por anticipado a todos los expertos que aportan aquí sus conocimientos desinteresadamente.
Me gustaría que me aconsejaran en el siguiente asunto: Me acaban de instalar un equipo LG UM30, de conductos. Lo pongo en modo calor, y funciona como si fuera un equipo tradicional: Funciona solamente al máximo de su potencia, de manera que cuando llega a la temperatura de consigna, no modula su rendimiento para ir manteniendola, sino que continúa al máximo hasta que se para por temperatura. Al rato vuelve a arrancar, y parar, como digo, siempre al máximo.
El instalador me ha medido la intensidad de la corriente que absorbe, y no varía. El servicio técnico me ha medido la frecuencia de funcionamiento de la unidad exterior, y funciona en un régimen de entre 78 y 80 Hz permanentemente, hasta su paro por temperatura. Eso sí, al arrancar va aumentando su régimen progresivamente, pero después, como digo, no modula.
El ST dice que el equipo funciona bien, pero a mi no me convence que una variación entre 78 y 80 Hz sea modular. De hecho, el aire siempre sale con la misma temperatura y caudal.
Alguien pude aclararme qué le puede pasar al equipo, o si esto es normal.
Muchas Gracias.
Me gustaría que me aconsejaran en el siguiente asunto: Me acaban de instalar un equipo LG UM30, de conductos. Lo pongo en modo calor, y funciona como si fuera un equipo tradicional: Funciona solamente al máximo de su potencia, de manera que cuando llega a la temperatura de consigna, no modula su rendimiento para ir manteniendola, sino que continúa al máximo hasta que se para por temperatura. Al rato vuelve a arrancar, y parar, como digo, siempre al máximo.
El instalador me ha medido la intensidad de la corriente que absorbe, y no varía. El servicio técnico me ha medido la frecuencia de funcionamiento de la unidad exterior, y funciona en un régimen de entre 78 y 80 Hz permanentemente, hasta su paro por temperatura. Eso sí, al arrancar va aumentando su régimen progresivamente, pero después, como digo, no modula.
El ST dice que el equipo funciona bien, pero a mi no me convence que una variación entre 78 y 80 Hz sea modular. De hecho, el aire siempre sale con la misma temperatura y caudal.
Alguien pude aclararme qué le puede pasar al equipo, o si esto es normal.
Muchas Gracias.
Si cambias las consignas de modo y temperatura hace lo mismo?
Se ha respetado el orden del neutro?
Se ha medido la toma de tierra ?
Sigue estando en garantía?
Se ha respetado el orden del neutro?
Se ha medido la toma de tierra ?
Sigue estando en garantía?
Gracias por tu interés.
El equipo lleva instalado dos meses y medio, con lo que está en garantía; además, funciona así desde el principio.
Cambiando modo y temperatura, y todo lo demás cambiable desde el mando, funciona igual. He probado con todas las posiblidades que me da el mando.
Pero no sé si cuando me lo instalaron se respetó el orden del neutro, ni si se midió la toma de tierra. Se me escapan esas cuestiones técnicas.
Si crees que el fallo puede estar ahí, se lo digo al instalador, para que lo compruebe y haga lo que corresponda, si no lo hizo en su momento.
Gracias de nuevo.
El equipo lleva instalado dos meses y medio, con lo que está en garantía; además, funciona así desde el principio.
Cambiando modo y temperatura, y todo lo demás cambiable desde el mando, funciona igual. He probado con todas las posiblidades que me da el mando.
Pero no sé si cuando me lo instalaron se respetó el orden del neutro, ni si se midió la toma de tierra. Se me escapan esas cuestiones técnicas.
Si crees que el fallo puede estar ahí, se lo digo al instalador, para que lo compruebe y haga lo que corresponda, si no lo hizo en su momento.
Gracias de nuevo.
Si le pides 2-3º más ( modo calor ) de temperatura de la que hay en su lectura ( mando o retorno ) hace lo mismo ?
Haz una prueba:
Cambio de lectura sonda conductos ( retorno o termostato )
Puedes configurar el equipo para que tome la temperatura del termistor del mando,
manteniendo pulsado el botón de la ruedecita dentada durante tres segundos;
te aparecerán las funciones de configuración; pulsando este botón sucesivamente,
llegas a la función 04; pulsando las flechitas de arriba y abajo,
seleccionas los valores
01 (toma temperatura en el mando),
02 (toma temperatura en el retorno:unidad interior),
03 (hace una media del termistor del mando y el de la unidad interior).
Después hay que pulsar el botón de ok.
Haz una prueba:
Cambio de lectura sonda conductos ( retorno o termostato )
Puedes configurar el equipo para que tome la temperatura del termistor del mando,
manteniendo pulsado el botón de la ruedecita dentada durante tres segundos;
te aparecerán las funciones de configuración; pulsando este botón sucesivamente,
llegas a la función 04; pulsando las flechitas de arriba y abajo,
seleccionas los valores
01 (toma temperatura en el mando),
02 (toma temperatura en el retorno:unidad interior),
03 (hace una media del termistor del mando y el de la unidad interior).
Después hay que pulsar el botón de ok.
Gracias, chispas-gs; todo eso lo he probado ya.
Pero el tema del orden del neutro que me has comentado, me parece muy interesante, si es lo que yo estoy pensando: ¿quieres decir que para que funcione el invertir, el cable de fase tiene que ir a su sitio, y el neutro al suyo? O sea, que, aunque sea corriente alterna, no se puede cambiar el orden?
Te digo esto porque la toma de corriente desde el cuadro a donde está el equipo me la ha hecho un "no profesional" muy manitas (je je, por lo que veo, los manitas sin conocimientos técnicos son muy peligrosos).
Quizá esté ahí el problema....
Pero el tema del orden del neutro que me has comentado, me parece muy interesante, si es lo que yo estoy pensando: ¿quieres decir que para que funcione el invertir, el cable de fase tiene que ir a su sitio, y el neutro al suyo? O sea, que, aunque sea corriente alterna, no se puede cambiar el orden?
Te digo esto porque la toma de corriente desde el cuadro a donde está el equipo me la ha hecho un "no profesional" muy manitas (je je, por lo que veo, los manitas sin conocimientos técnicos son muy peligrosos).
Quizá esté ahí el problema....
Es por ir descartando
Hay electronicas que si el neutro no está en su lugar sino una fase y viceversa o el suministro es bi-fasico hacen cosas raras
El no tener tierra o que sea de baja calidad ni te cuento
Estás seguro de que la modulación del equipo la hace asi ? Haber si esta bien y estáis buscando fantasmas
Descarta todo esto y si persiste da aviso de nuevo al sat oficial o donde la compraste
Hay electronicas que si el neutro no está en su lugar sino una fase y viceversa o el suministro es bi-fasico hacen cosas raras
El no tener tierra o que sea de baja calidad ni te cuento
Estás seguro de que la modulación del equipo la hace asi ? Haber si esta bien y estáis buscando fantasmas
Descarta todo esto y si persiste da aviso de nuevo al sat oficial o donde la compraste
Ok. Muchas gracias.
Hola nuevamente.
Yo creo que el equipo no modula: arranca progresivamente, hasta llegar al máximo, pero no vuelve a reducir hasta que se para. Después vuelve a arrancar, hace lo mismo, vuelve a parar, y asi continuamente. El consumo también permanece constante hasta que se para, y el régimen de funcionamiento del compresor, también.
Ayer estuvo un electricista revisando la línea que va al equipo, y comprobó que no estaban cambiados fase y neutro en la toma que va a la unidad exterior, y me dijo también que la tierra estaba bien. Lo que no hizo fue abrir el equipo para ver si las conexiones dentro estaban bien, pero no me cabría en la cabeza que el instalador lo hubiera conectado mal.
¿Chispas, o alguien, podría darme alguna otra pista? El servicio técnico, hasta ahora, no ha reconocido que funcione mal; no sé qué mas evidencias quieren.
Muchas gracias.
Yo creo que el equipo no modula: arranca progresivamente, hasta llegar al máximo, pero no vuelve a reducir hasta que se para. Después vuelve a arrancar, hace lo mismo, vuelve a parar, y asi continuamente. El consumo también permanece constante hasta que se para, y el régimen de funcionamiento del compresor, también.
Ayer estuvo un electricista revisando la línea que va al equipo, y comprobó que no estaban cambiados fase y neutro en la toma que va a la unidad exterior, y me dijo también que la tierra estaba bien. Lo que no hizo fue abrir el equipo para ver si las conexiones dentro estaban bien, pero no me cabría en la cabeza que el instalador lo hubiera conectado mal.
¿Chispas, o alguien, podría darme alguna otra pista? El servicio técnico, hasta ahora, no ha reconocido que funcione mal; no sé qué mas evidencias quieren.
Muchas gracias.
Buenos dias.
Tal vez, el equipo, no sea suficiente para cubrir la demanda...
Dices que no modula, sin embargo, arranca modulando y 80Hz, no es la maxima potencia....
Creo que deberias comprobar si es la potencia necesaria y tambien revisar la instalacion.
Tal vez, el equipo, no sea suficiente para cubrir la demanda...
Dices que no modula, sin embargo, arranca modulando y 80Hz, no es la maxima potencia....
Creo que deberias comprobar si es la potencia necesaria y tambien revisar la instalacion.
Me gusta el futbol como a Fernando Alonso...El mejor corredor de F1....
MI nombre es Francisco
MI nombre es Francisco
Hola, Francisco. Gracias por tu respuesta.
El cálculo de la potencia que necesito la hizo el instalador, que me dio 2 opciones, y yo elegí la que más potencia tenía. Por otra parte, me llega fácilmente a la temperatura que le pongo (23/24 grados), y, de hecho, se para cada 30 o 40 minutos por temperatura; a los 20 o 30 minutos vuelve a arrancar, y así siempre, de manera que el equipo es suficiente.
Me alegro que me digas que los 80Hz no es la máxima potencia; entonces supongo que esta frecuencia representa su potencia nominal; yo estaba preocupado porque, como estos equipos pueden funcionar a más del 100% de su potencia nominal, si estuviera en esa situación continuamente, sería perjudicial para el equipo. Funcionando a 80 HZ, estaba consumiendo unos 11 Amperios, según el técnico. Como su potencia nominal es de 2430 w en calor, más o menos, me cuadra.
Revisar la instalación..., pues eso estoy intentando que me haga el instalador, el servicio técnico, o quien corresponda..., pero se están mostrando muy reacios, y llevan mes y medio "mareando la perdiz", pero sin resolver nada.
Saludos.
El cálculo de la potencia que necesito la hizo el instalador, que me dio 2 opciones, y yo elegí la que más potencia tenía. Por otra parte, me llega fácilmente a la temperatura que le pongo (23/24 grados), y, de hecho, se para cada 30 o 40 minutos por temperatura; a los 20 o 30 minutos vuelve a arrancar, y así siempre, de manera que el equipo es suficiente.
Me alegro que me digas que los 80Hz no es la máxima potencia; entonces supongo que esta frecuencia representa su potencia nominal; yo estaba preocupado porque, como estos equipos pueden funcionar a más del 100% de su potencia nominal, si estuviera en esa situación continuamente, sería perjudicial para el equipo. Funcionando a 80 HZ, estaba consumiendo unos 11 Amperios, según el técnico. Como su potencia nominal es de 2430 w en calor, más o menos, me cuadra.
Revisar la instalación..., pues eso estoy intentando que me haga el instalador, el servicio técnico, o quien corresponda..., pero se están mostrando muy reacios, y llevan mes y medio "mareando la perdiz", pero sin resolver nada.
Saludos.
Que frecuencias tenias en modo frío ?
En modo frío no se han medido. El equipo se instaló en octubre pasado.
Pero no las dices
Es que en modo frío no se han medido las frecuencias.
OK
Que salto termico tiene la UI en modo bomba a 32º ?
Que salto termico tiene la UI en modo bomba a 32º ?
Gracias, chispas, por tu interés. Desconozco todos esos datos técnicos. Yo soy el usuario, no el instalador. Los datos que yo he podido aportar son los que me han dicho los dos técnicos que han estado viendo el equipo, y lo que yo he podido comprobar fácilmente, como que para y arranca muchas veces, no baja la temperatura del aire, etc..., pero no sé más.
Mi interés principal era que algún experto me confirmara que, tal y como describo que está funcionando la máquina, no está modulando, y eso ya lo tengo claro.
Gracias por todo nuevamente.
Mi interés principal era que algún experto me confirmara que, tal y como describo que está funcionando la máquina, no está modulando, y eso ya lo tengo claro.
Gracias por todo nuevamente.