Split de 12.000BTU R410 no baja de 14 C°

Mensaje por Wiliams Aquino » 22 Ene 2016 13:56

Buenos Dias
Soy Medio Nuevo con el R410. Tengo Instalado un Tokyo de 12.000BTU con gas R410. Comprime 120PSI pero solo tira 14 C° en la unidad interior... La unidad exterior expulsa 43 C°... La manguera gruesa esta totalmenmte seca, la manguera fina esta fria y mojada... Que podria hacer para que enfie mas? o que puedo controlar? el aire es nuevo tiene como un mes... pero al parecer deberia de enfriar mas

Mensaje por S.a.T. Sevilla » 22 Ene 2016 16:17

Es probable que le falte un poco de gas al equipo, si tiene más de 4 o 5 metros de tuberías no basta con el refrigerante que trae el equipo de serie. También es posible que no hayan hecho vacío en la instalación.

Mensaje por chispas-gs » 22 Ene 2016 16:57

A que temperatura está cogiendo el aire interior y exterior o salto termico de ambos?

Has revisado los filtros,tangencial,etc ?

Has realizado un calculo de carga térmica del habitaculo?

Consumo del equipo y de la ficha técnica ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos