Maquina interios se apaga y se enciende ventilador

Mensaje por Erumu22 » 06 Feb 2016 17:31

Hola buenas tarde tengo una maquina de aire acondicionado syfon que la pongo en marcha y calienta pero cuando lleva dos minutos se apaga el ventilar y a al minuto se vuelve a encender y nose por que alguien me puede ayudar gracias

Mensaje por chispas-gs » 07 Feb 2016 11:31

Los climatizadores en modo bomba de calor no ventilan si la sonda bateria tiene la temperatura por debajo de un valor que ronda los 40º,cuando se calienta ventila y cuando se enfría se apaga el ventilador y así sucesivamente

Posiblemente te falte refrigerante

Revisa los filtros y si persiste avisa a un tecnico competente y que le realice una revision
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder