ERROR CH46 EN ART COOL MA09AHM

Mensaje por ESQUIMAL » 05 Sep 2008 17:25

Buenas, busco algo de ayuda en este foro pq me estoy asando de calor !! help!! jje

A ver, tengo la unidad exterior con dos splits, uno en mi cuarto y
otro en el comedor y cuando enciendo cualquiera de los dos al instante
se para y me sale un error en la pantalla que pone CH 46 y asi se
queda. Es un LG art cool de estos que son en forma de cuadro

en mi manual no sale nada de este error porque
supongo que es del fabricante y bueno yo buscando en internet he
encontrado un codigo de error pero a saber tu si es de mi modelo o que
signfica porque dice que el error hace referencia a "TERMISTOR DEL
TUBO DE BAJA DE UNIDAD EXTERIOR" EINNN? temirstor = sondas como envueltas en una funda protectora pegajosa? como se cual es la del tubo de baja? y si es esto donde puedo comprar el recambio? muchas gracias

Mensaje por el niño » 06 Sep 2008 18:05

Hola esquimal:

Este termistor lo debes tener en el lado de baja.

Mira primero que por un lado haga buen contacto el conector en la placa.

Tambien por el otro lado buen contacto en el tubo.

Si aun asi no va, mide el valor que te da, y dalo por aqui.

Salu2.

Mensaje por C PEREZ » 06 Nov 2008 16:08

Hola:
Te rrecomiendo que te pongas en contacto con el SA.T, efectivamente es una sonda de la UE. que esta averiada o desconetada.

El tel. del ATC o SAT es 902 500 234

Mensaje por Invitado » 07 Abr 2009 16:05

Perdonad, he generado otra pregunta y no vi esta respuesta, no me llegan mails de avisos de respuestas...

Gracias "el niño" por la informacion, he estudiado electronica pero de aires tengo mas bien poca idea aunqeu me lo instale yo...

El tema es que no se donde se situa ni lo que es eso que comentas del tubo de baja...

es raro, pq si desconecto un conector rojo que hay de la placa durante unos segundos y al rato lo vuevlo a conectar vuelve a funcionar todo bien durante unos dias....

Mensaje por el niño » 09 Abr 2009 00:07

Hola:

Te indico que deberias desconectarlas de la placa interior mide la resistencia de las 3 sondas y di el valor que te dan en K y a que temperatura las medistes.

En el manual que encontraste las explicaciones del ch-46, mira de colgarlo por aqui, o me lo mandas a mi correo; haber que mas cuenta de este error, y te pueda indicar mas cosas.

Salu2

Mensaje por Invitado » 14 Abr 2009 12:27

Buenas!

La sonda que me produce el error desconectada de la placa da 0,700 ohmios, una resistencia muy baja, y si le aplico calor baja rapidamente...

Las otras dos sondas que veo las mido y me dan mucha resistencia, del orden de 1000Kohm pero no se si este termistor que me falla realmente tiene quedar ese valor o no...

El error lo he sacado del manual de errores que teneis para descargar en la pagina...

Donde podria comprar este termistor para cambiarlo? ya lo tengo sacado de la placa... pero no se donde comprarlo ni el modelo....

gracias por la ayuda...

Mensaje por el niño » 15 Abr 2009 01:13

Hola:

Pues si que tiene un valor muy bajo, y las otras 2 demasiado alto.
Los datos que das son muy distantes, hasta cuanto mide tu tester?
Asegurate midiendo paralelamente con algunas resistencias (las de colores) y comparas lecturas segun escalas de medida.
Con estos datos, yo de ti cambiaria las 3.
En donde las puedes comprar, yo llamaria a la marca de tu equipo y que te digan donde las puedes ir a recoger.

Salu2

Mensaje por Invitado » 15 Abr 2009 12:04

Hay dos sondas que tienen la misma medida y otra que es muy distante, precisamente la que me falla...

mi tester mide bien, hasta 20 Mohms

Mensaje por el niño » 24 Abr 2009 23:59

Hola:

Si es solo una como dices, pues a conseguir el recambio.

Y ya comentaras como te ha ido. Si era esto solo a que.

Salu2