Error LG G12AH en modo calor.
Hola compañeros. Tengo un cliente con un equipo LG que me presenta una avería un tanto extraña ,o eso me parece a mi. En modo calor la pongo en marcha y me rinde bien hasta unos 15 minutos, se detiene y se prende la luz de desescarche del Split y así se queda un buen rato, entre media y una hora para ponerse en marcha de nuevo y volver a hacer lo mismo. Cuando llegué al equipo por primera vez hicimos vacío durante un buen rato y carga a báscula ya que hacía hielo en la unidad exterior y el anterior instalador no daba garantías al cliente y no está seguro de que hicieran vacío. El caso es que me presenta dicho problema. ¿Puede ser que tenga un pliegue una de las tuberías?
Cuantos metros de interconexion tiene?
Has comparado el consumo con su nominal?
Que salto termico tiene la interior ?
La carga se hizo en fase liquida?
Has comparado el consumo con su nominal?
Que salto termico tiene la interior ?
La carga se hizo en fase liquida?
Problema resuelto. Error de sondas de unidad interior. Gracias compañero por el interés
Estaría desfasada,pero no lo bastante como para dar error de sonda
De nada
Me alegro
De nada
Me alegro