AA Multi VI LG

Mensaje por Wilkinz » 05 Abr 2016 03:26

Señores por favor su ayuda Tenemos un Muti vi que distribuye a 11 evaporadores pero que pasa que han bajado su rendimiento no estan enfriando como indica su capacidad haciendo consultas me dicen que estos equipos para realizar un verdadero diagnostico necesita el software de muti vi pero no logro conseguirlo haber si me orientan en este tema gracias

Mensaje por chispas-gs » 05 Abr 2016 07:21

Para que te puedan ayudar se necesitan bastantes mas datos:

Modelo ext e int
Presiones
Consumos real y nominal
Saltos térmicos int y ext
Historial completo del equipo
Funciono bien antes?
Desde cuando falla?
Mantenimientos?
Etc,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 05 Abr 2016 20:48

Buenas tardes.

El aparato que tienes es una MICRO VRV.

A partir de 5 ó 6 unidades interiores son micro VRV. Si dices que tiene 11 es impepinable.

Saludos.

Peguero.

Responder