split funciona en calor pero salta proteccion
Hola. Tengo un split de 24000btu. El otro dia lo prendi en frio y le faltaba un poco de gas. Lo cargué con un poco mas (r22) y funcionó perfecto. Hace 2 dias lo puse a trabajar en calor y arranca pero el consumo se va para arriba. La placa de identificación dice 11a y el consumo se va hasta 16a. Luego de funcionar unos minutos y tirar calor se apaga el compresor se apaga ventilador interior y el consumo pasa a 0 estando display prendido. En la unidad extereor el caño de baja mas grueso esta caliente pero el otro esta a temperatura ambiente. No sé si cuando lo cargue le entro humedad o si la bomba de calor no funciona bien. Espero su respuesta. Voy a tratar de medir la precion en modo calor
Recupera todo el refrigerante y tras vacío y barrido con nitrógeno cárgala por peso según fabricante
Es posible que te hayas pasado de carga
A partir de hay ya vamos viendo
Es posible que te hayas pasado de carga
A partir de hay ya vamos viendo