posible fallo en valvula expansion

Mensaje por orus_19 » 23 Jun 2016 06:22

hola buenas a todos queria saber que fallo puede ser E4 en daikin me dice que se a activado presostato de baja. la tuberia de baja se congela y le he metido gas por peso 3.7 kg de gas. he obseguido que arrancara un rato y se congela la baja. ahora me arranca 5 segumdos y se para la presion de baja es baja 2.5 y alta 10 cuando la baja tenia que estar a 8 alguien puede decirme que fallo puede haber si es valvula expansion mal o obtrucion.graciassss

Mensaje por silvio bernachini » 30 Jun 2016 00:51

Hola! Si, es posible q sea la valvula obstruida, no estas tan errado, deberias hacerle Una limpieza con nitrogeno SECO y 141b u otro agente de limpieza, en sentido contrario Para no aumentar la obstruccion, SI Te parece muy engorroso, directamente cambia el capilar. :wink:

Mensaje por orus19 » 05 Jul 2016 23:14

holaaaaa al final cambie capilar y perfec a funcionar graciasssss.