RARA AVERIA SAMSUNG AQV12FAN SE BLOQUEA

Mensaje por MIGUEL PEBE » 23 Jul 2016 15:49

Buenas, tengo un Samsun AQV12FAX/AQV12FAN que esta apagado y al cabo de un rato se oyen 3 dobles pitidos y parpadean las luces de turbo y la del temporizador. El compresor no arranca, del split interior salen 180V hacia el compresor. El fusible de la placa del evaporador y el de la placa del compresor estan bien . Ayer iba perfectamente y hoy se ha empezado a bloquear al cabo de pocos segundo de ponerlo en marcha. Alguien puede indicarme que le puede pasar ?
gracias

Mensaje por chispas-gs » 26 Jul 2016 07:19

Indoor unit communication error

La ha dejado 15 min sin tensión?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder