Error U0 daikin siesta

Mensaje por qtpirex » 28 Jul 2016 00:12

Hola a todos, a ver si me podéis ayudar ya que tengo un problema con un daikin siesta y la solución del técnico no me huele nada bien, os cuento el caso.

Tengo un daikin siesta (modelo:ARXH35CAVMB) el cual al poner el aire acondicionado al tiempo se congelaba la rejilla del split. Llame a un técnico el cual me dijo que el problema era que le faltaba gas al circuito, lo cual lo recargo y dejo de congelarse el split.
El mismo día que me recargo el gas me di cuenta que no salia muy frío el aire que salia del split y se lo comente al técnico y me dijo que la temperatura era la normal.

He medido la temperatura a la que sale y es de 16ºC y como no me parecía normal llame otra vez al técnico para comentárselo y su respuesta es que como el compresor ya tiene muchos años (según una pegatina en el compresor es del 2005) ya no enfría y la única solución es comprar un aire nuevo y nueva instalación, vamos que la gracia se pone en unos 600€.

También me he dado cuenta que al poner el aire al cabo de una media hora se para y apaga y se queda la luz de encendido del split parpadeando. Buscando he obtenido el código de error y es "U0" pero no me entero del posible fallo (La temperatura del tubo de aspiración es demasiado alta. Obstrucción del sistema de tubería de refrigerante,refrigerante insuficiente o fallo de la válvula de expansión)

Cual puede ser el fallo, y como veis la solución que me dio el técnico.

Muchas gracias y perdón por el tocho que he soltado :)

Mensaje por chispas-gs » 28 Jul 2016 07:24

Que le falta refrigerante,posiblemente que no hiciese bien la carga por lo que estas diciendo

Te aconsejo antes de cambiar el equipo que llames a un tecnico competente que retire la existente,vacío y carga por peso en fase liquida según fabricante mas adicional en caso necesario y que repare la posible fuga
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 29 Jul 2016 01:11

Muchas gracias chispas-gs por la respuesta, pero me surge una pregunta, hay alguna forma de probar que es por falta de refrigerante para reclamarle al técnico que me hizo la recarga que termine bien el trabajo? es que ya me surge la duda que si llamo al SAT oficial y me revisan el compresor y me dicen que tengo que cambiarlo, al final me va a tocar comprar el aparato nuevo mas la factura del SAT.

Muchas gracias.

Mensaje por qtpirex » 29 Jul 2016 01:50

El anterior mensaje es mio, no me he dado cuenta que estaba sin loguearme.

Mensaje por chispas-gs » 29 Jul 2016 12:51

Si claro,conectando manómetros,midiendo consumo y salto termico,etc

Pero porque cambiar el compresor ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por qtpirex » 29 Jul 2016 19:59

Me refería a alguna prueba que pueda hacer de modo casero, como medir el salto térmico o alguna cosa así.
Sobre lo de cambiar el compresor me refería a comprar un aparato nuevo, en el caso que el problema no sea la falta de gas.
Por cierto como puedo saber que cantidad de gas necesita el aparato que tengo, y a que Bares tiene que estar para que funcione bien, lo digo por si viene un técnico y me dice que ya esta bien poder comprobarlo y que no me engañe como ya me ha pasado.

Mensaje por chispas-gs » 01 Ago 2016 08:08

Eso no es tan claro ni directo.Depende de temperaturas exteriores,interiores,etc,etc

Suele rondar entre 0 y 5º en baja modo frio

Que localicen y demuestren la reparacion de la fuga y confía en el tecnico
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por qtpirex » 08 Ago 2016 22:39

Muchas gracias chispas-gs por la ayuda.

Mensaje por chispas-gs » 09 Ago 2016 08:06

De nada
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder