split lg k12ah modelo esnh126e3a0

Mensaje por marcos pre campo » 04 Ago 2016 19:46

Buenas tardes tengo esta averia,Maquina interior ,no regula la velocidad del motor ,le das al mando a velocidad media y alta y no cambia sigue igual,me han comentado que puede ser ,el triac si alguien pudiera ayudarme ,muchas gracias

Mensaje por chispas-gs » 05 Ago 2016 08:09

Eres usuario,tecnico o instalador ?

Que experiencia tienes en electrónica ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por marcos pre campo » 05 Ago 2016 19:14

soy instalador .

Mensaje por marcos pre campo » 05 Ago 2016 19:24

He estudiado FP

Mensaje por chispas-gs » 08 Ago 2016 07:16

Este modelo de LG no tenia mucha variación

Has medido consumo del ventilador o caudal de aire para confirmar que efectivamente no module ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por marcos pre campo » 22 Ago 2016 14:12

Lo tengo que mirar cuando llegue,ahora estoy de vacaciones ,Muchas gracias

Mensaje por marcos pre campo » 22 Ago 2016 14:15

el caudal de aire siempre era el mismo,le dabas al mando y cambia en el mando la señal pero el caudal del aire siempre era el mismo.

Mensaje por chispas-gs » 22 Ago 2016 15:10

Hay que revisar el controlador del motor ventilador que puede ser un rele de estado solido,triack,etc y medir las bobinas y condensador del motor
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por marcos pre campo » 05 Sep 2016 18:31

Muchas gracias

Mensaje por chispas-gs » 06 Sep 2016 15:02

De nada
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder