Fallo fujitsu ASYA12LKC

Mensaje por Unma » 06 Ago 2016 16:51

Hola,
Tengo un fujitsu inverter modelo ASYA12LKC desde el año 2011 con poco uso y que siempre ha funcionado bien, hasta ayer que al encenderlo la luz de funcionamiento no se enciende y el Timer parpadea 3 veces.
Lo hemos desconectado y parecía que funcionaba pero al rato vuelve a dar el error.
A que puede ser debido?

Gracias

Mensaje por chispas-gs » 08 Ago 2016 16:28

Serial signal (reverse) error, during oeration

Como están los leds de la UE ?

La has dejado sin tensión durante 15 Min ?

La has probado por la mañana temprano ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Unma » 09 Ago 2016 14:07

Le he dejado sin tensión 15 minutos esta mañana y parece que funciona de nuevo bien.
Muchas gracias por la ayuda chispas-gs.

Mensaje por chispas-gs » 09 Ago 2016 15:19

De nada

Esperemos que siga así
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder