Acabo de montarlo y no enfria
He montado un equipo de aire acondicionado spilt es el tercero que monto, esta todo revisado, he comprobado y no tiene fuga, pero lo pongo en funcionamiento y no enfria, pero en la unidad exterior la entrada en el aparato de la tuberia pequeña cria escarcha y la entrada de la tuberia grande no se enfria nada. y todo funciona correctamente. que puedo hacer???
Estimado iniciante de laprofesión:
Cuando tienes escarcha,normalmente es que te falta gas, comprueba el recalentamientoy si no sabes lo que es puedesmirarmiarticulo nº 5 que está disponible en éste foro,también enmi web.
saludos cordiales
Cuando tienes escarcha,normalmente es que te falta gas, comprueba el recalentamientoy si no sabes lo que es puedesmirarmiarticulo nº 5 que está disponible en éste foro,también enmi web.
saludos cordiales
Saludos fgutierrez
A tu equipo le falta gas, realiza el vacio y carga gas.
Saludos
Jorge
Saludos
Jorge