Acabo de montarlo y no enfria

Mensaje por curriman » 22 Jul 2008 20:00

He montado un equipo de aire acondicionado spilt es el tercero que monto, esta todo revisado, he comprobado y no tiene fuga, pero lo pongo en funcionamiento y no enfria, pero en la unidad exterior la entrada en el aparato de la tuberia pequeña cria escarcha y la entrada de la tuberia grande no se enfria nada. y todo funciona correctamente. que puedo hacer???

Mensaje por fgutierrez » 25 Jul 2008 17:20

Estimado iniciante de laprofesión:
Cuando tienes escarcha,normalmente es que te falta gas, comprueba el recalentamientoy si no sabes lo que es puedesmirarmiarticulo nº 5 que está disponible en éste foro,también enmi web.
saludos cordiales
Saludos fgutierrez

Mensaje por Jorge vallarino » 24 Nov 2008 10:19

A tu equipo le falta gas, realiza el vacio y carga gas.
Saludos
Jorge