cables en aire acondicionado quemados

Mensaje por Nino067 » 08 Ago 2016 13:45

Hola, tengo un samsung de 6000, hace unos días estaba en la modalidad calor, dejo de tirar calor, se lo apaga, reviso y encuentro el cable de línea que entra en el motocompresor quemado, el de arranque y el de trabajo también, pero no tanto como el de línea (o común), bueno los limpie, es decir agregue los terminales y lo encendí, comenzó a funcionar y ya tiraba calor, bien dije, pero al medir el amperaje se me iba a 15, lo apague y ahí quedo, se puede saber que estaría pasando, gracias

Mensaje por chispas-gs » 08 Ago 2016 16:17

Que valores tienes en el condensador de arranque y tensión de red eléctrica ?

Saneaste bien los terminales machos del compresor ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Nino067 » 08 Ago 2016 20:47

tension electrica 205 o 215, varia mucho pero yo si baja de 200 siempre lo apague, los cables estan saneados, como vinieron de fabrica, obviamente cuando se quemaron (solo en la coneccion del terminal) los corte y puse terminales nuevos luego, le coloque un sellador para alta temperatura

Mensaje por chispas-gs » 09 Ago 2016 08:04

Que valor tienes en el condensador de arranque ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Nino067 » 09 Ago 2016 12:15

no soy idoneo en el tema solo tengo algunos conocimientos, cuando decis condensador te referis a la unidad de interior? donde y como tomo esos valores, gracias

Mensaje por chispas-gs » 09 Ago 2016 13:49

Se mide con un capacimetro,el valor lo da en mF y esta en la UE

Avisa a un tecnico competente y que la revise

No son averías para un usuario por conocimientos,herramientas,riesgo eléctrico,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Nino067 » 09 Ago 2016 14:03

pero vos entendes que podria estar el problema en el capasitor y que esto ocasiono el sobrecalentamiento de los cables que se conectan con el compresor?

Mensaje por chispas-gs » 09 Ago 2016 15:22

Es una de las posibilidades

No se puede reparar sin diagnosticar

Se necesitan verduras para hacer una ensalada ( se necesitan datos para un diagnostico )
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Nino067 » 09 Ago 2016 16:28

ok, gracias

Mensaje por chispas-gs » 09 Ago 2016 17:17

De nada

Ya nos contaras
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder