Averia en Panasonic CS-v12CKP/CU-V12CKP

Mensaje por hulala » 30 Ago 2016 12:39

Buenos dias a tod@s,
os escribo para pediros ayuda relacionada a una avería/rareza de mi aire acondicionado Panasonic CS-v12CKP/CU-V12CKP.
a través del mando, le doy al botón de encender. Se enciende todo normalmente. Cuando empieza a funcionar, el ventilador tira aire y el compresor funciona. Pero esta situación dura como mucho unos 30/40 segundos y el ventilador deja de emitir aire. Vuelve a echar aire otros 30/40 segundos y luego para. Y asi' unas 6-7 veces mas hasta que se apaga del todo el sólito. Se cierra la bandeja y se apaga la luz verde de encendido como si le hubiera dado yo el OFF a través del mando. A diferencia de otras averías que he leído en otros temas, a mi no se enciende la luz del timer. Solo la luz verde de encendido cuando le doy con el mando (lo normal) y luego pasa eso que os he contado. Este problema se ha generado de un dia al otro, sin causas aparentes(cambios de tensiones, ecc ecc).
Ha venido un amigo instalador a revisar si por si a caso no hay gas y con los manómetros vio' que todo estaba bien.
Le ha pasado lo mismo a alguien mas?
me podéis ayudar o aconsejar por favor??
Muchas gracias de antemano!
Un saludo a tod@s

Mensaje por EL HUESO » 30 Ago 2016 13:53

Buenos dias, pinta a placa de control mal.
Mira este parte de Panasonic.

* No. MAC0304004T8


Room Air Conditioner

CS-A7CKP CS-V7CKP
CS-A9CKP CS-V9CKP
CS-A12CKP CS-V12CKP
CS-C7CKP CS-W7CKP
CS-C9CKP CS-W9CKP
CS-C12CKP CS-W12CKP

Subject : Indoor Electronic Controller (Main) Malfunction.


CONTENTS
Page Page
1 Symptom 1 3 Remedy 2
2 Cause 1

1 Symptom

Indoor fan motor will continuously operate ON and OFF for some period and later the whole operation will shut off automatically
by itself.

2 Cause

Unstable power source or poor environment area such as high voltage fluctuation, frequent power surge or high humidity that
caused the component of Electronic Controller (Main) malfunction after a period of time.


© 2003 Matsushita Industrial Corp. Sdn. Bhd.
(11969-T). All rights reserved. Unauthorized copying
and distribution is a violation of law.


3 Remedy

Replace a New (*) Electronic Controller (Main with addition inner protection control).

MODEL MAIN-PCB:
OLD PART NO.
MAIN-PCB:
NEW (*) PART NO.
CS-C7CKP CWA742976 SAME AS OLD PART NO.
CS-C9CKP CWA742975 SAME AS OLD PART NO.
CS-C12CKP CWA742874 SAME AS OLD PART NO.
CS-A7CKP CWA742879 SAME AS OLD PART NO.
CS-A9CKP CWA742878 SAME AS OLD PART NO.
CS-A12CKP CWA742873 SAME AS OLD PART NO.
CS-V7CKP CWA742978 SAME AS OLD PART NO.
CS-V9CKP CWA742977 SAME AS OLD PART NO.
CS-V12CKP CWA742874 SAME AS OLD PART NO.
CS-W7CKP CWA742881 SAME AS OLD PART NO.
CS-W9CKP CWA742880 SAME AS OLD PART NO.
CS-W12CKP CWA742873 SAME AS OLD PART NO.

(*) Improved version implement from 1-May-2003 onwards.

CAUTION:

After replace a New Electronic Controller (Main with addition inner protection control), immediately the unit still resumes the same
problem or symptom; so there is possibility the fan motor is faulty.


Follow the below fan motor checking procedure:
Step 1 -Check the fan motor feedback voltage at Electronic Controller.



Step 2 -The measurement voltage must be constant at 2.8 volt DC. If voltage can not be constant the fan motor is faulty.


2 [MAICO] Printed in Malaysia