Problema LG Inverter

Mensaje por e_gomez » 08 Sep 2016 09:05

Hola,

Se cortó la luz en casa y cuando la puse el aire acondicionado no se encendía. Es un LG inverter. Parpadea 5 veces en "cooling" pero ni siquiera se abre. Cuando desenchufo de la luz el aire acondicionado y luego lo vuelvo a enchufar se abre y funciona durante 3 minutos aproximadamente, sale aire pero no frío, y después se apaga solo y vuelve a parpadear. Para que se abra hay que desenchufarlo de la luz.

Sabéis cual puede ser el problema?

Muchas gracias,
Esther

Mensaje por chispas-gs » 08 Sep 2016 13:41

CH 05 fallo de comunicación,posible pcb de la unidad exterior mal
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por e_gomez » 08 Sep 2016 14:59

Entonces habría que cambiar la pcb? Sabes cuánto costaría? Por si me sale más rentable comprar un aire acondicionado nuevo...

Mensaje por chispas-gs » 08 Sep 2016 17:15

Primero hay que confirmarlo haciendo unas serie de mediciones,una vez confirmado el diagnostico las opciones pueden ser de mas barato a mas caro:

Reparación pcb
Canje pcb
Venta usada
Venta nueva

Los precios dependerán del modelo de la placa,existencias y diagnostico de la misma
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder