conexion de mando hitecsa

Mensaje por Rafaeldrr » 23 Oct 2016 13:44

Hola, necesito ayuda con una maquina de conductos HITECSA La cual esta instalada desde hace tiempo, el modelo es ECVZ-1201 del año 2005. El problema que tengo es que no se como tengo que conectar el termostato. el cableado que llega a la unidad exterior desde el termostato son cuatro hilos y estan conectados en: 30, 31, 32 y 36.
En el termostato las bornas que tengo son las siguientes: W1, Y1, G, R, 24V, 24V (O), O y B.

¿donde tengo que conectar los cables en el termostato?

Mensaje por chispas-gs » 24 Oct 2016 07:22

31---- r

32---- c

33----- g

34------ o

35----- y

Revisalo antes,creo que es asi
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada