Ayudita interpretar consumo

Mensaje por Piguy » 01 Nov 2016 13:10

Hola a todos, soy un poco zoquete con esto. Me llamo miguel y tengo un split lg modelo MS18AH conectado a una máquina de 4 salidas.
El caso es que he visto la pegatina que viene bajo el split y no se calcular el consumo que tiene el aparato.
Pone lo siguiente:
Coolding 5272w
* 5803w
La pegatina de la maquina de fuera es (modelo FM25AH):
COOLDING
Capacidad 8440W
Consumo normal/maximo 490-2970W
*
Capacidad 9378W
Consumo normal/maximo 630-3070w


Estos son los consumos por hora???? Perdonar mi ignorancia pero me parece una pasada.
Un saludo y gracias de antemano

Lo siento pero no puedo colgar fotos me sale como un error de spam.

Mensaje por chispas-gs » 02 Nov 2016 09:22

Esas potencias son frigoríficas y/o caloríficas no de consumos eléctrico

Si las multiplicas por 0.86 te dará frigorías/calorías

Ejemplo :

La pegatina de la maquina de fuera es (modelo FM25AH):
COOLDING
Capacidad 8440W x 0.86= 7.258 fr seria la potencia máxima de la unidad exterior

Los consumos eléctricos serian :

Consumo de energía (calentamiento) (max): 2790W
Consumo de energía (calentamiento) (min): 880W
Consumo de energía (enfriamiento) (max): 2750W
Consumo de energía (enfriamiento) (min): 720W
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Piguy » 02 Nov 2016 21:18

chispas-gs escribió:Esas potencias son frigoríficas y/o caloríficas no de consumos eléctrico

Si las multiplicas por 0.86 te dará frigorías/calorías

Ejemplo :

La pegatina de la maquina de fuera es (modelo FM25AH):
COOLDING
Capacidad 8440W x 0.86= 7.258 fr seria la potencia máxima de la unidad exterior
ASI ES, EN LA PEGATINA PONE 7257Kca/h :D

Los consumos eléctricos serian :

Consumo de energía (calentamiento) (max): 2790W
Consumo de energía (calentamiento) (min): 880W
Consumo de energía (enfriamiento) (max): 2750W
Consumo de energía (enfriamiento) (min): 720W


Gracias por la respuesta ahora voy entendiendo. Aunque no coincidan las cifras que me das
Consumo de energía (calentamiento) (max): 3070W
Consumo de energía (calentamiento) (min): 630W
Consumo de energía (enfriamiento) (max): 2970W
Consumo de energía (enfriamiento) (min): 490W

Entiendo que esa seria la potencia maxima si tengo en funcionamiento los 4 splits, o la minima si solo tengo en funcionamiento uno.

Actualmente solo tengo uno (cuando ahorre un poco tengo que comprar alguno compatible con la maquina)
El problema es que no figura la potencia de consumo del split que tengo.
Solo viene por ejemplo en *
5803w
4990kcal/h
19800Btu/h

Me vendieron de taras sueltas la makina y el split para que me entendais. (en worten que a veces quedan cosas asi a buen precio)

Un saludo y gracias nuevamente

Mensaje por chispas-gs » 03 Nov 2016 13:48

De nada
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 19 Ene 2019 15:29

Piguy escribió: ↑
01 Nov 2016 13:10
Hola a todos, soy un poco zoquete con esto. Me llamo miguel y tengo un split lg modelo MS18AH conectado a una máquina de 4 salidas.
El caso es que he visto la pegatina que viene bajo el split y no se calcular el consumo que tiene el aparato.
Pone lo siguiente:
Coolding 5272w
* 5803w
La pegatina de la maquina de fuera es (modelo FM25AH):
COOLDING
Capacidad 8440W
Consumo normal/maximo 490-2970W
*
Capacidad 9378W
Consumo normal/maximo 630-3070w


Estos son los consumos por hora???? Perdonar mi ignorancia pero me parece una pasada.
Un saludo y gracias de antemano

Lo siento pero no puedo colgar fotos me sale como un error de spam.

Mensaje por chispas-gs » 20 Ene 2019 09:48

Si
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder