Orificio tipo bala

Mensaje por CARREIRAN » 23 Nov 2016 11:51

Estoy en plena reparación de un equipo Roca con 407C, el caso es que las presiones son correctas en frío, pero al pasar a calor, la tubería de baja se pone ardiendo pero me llega el retorno templado y sale el aire a 22º. A los cinco minutos se para y arranca a los dos minuto y vuelve a hacer este ciclo continuamente, le pregunté al dueño y me dijo que le vino anteriormente otro mecánico y le dijo que el filtro del orificio tipo bala estaba obstruido, lo limpió, lo puso en su sitio y funcionó bien hasta ahora; esto en verano funcionando en frío.
Mí duda es si habrá montado el orificio al revés y por eso no me llega retorno en calor, agradezco la ayuda.
:twisted: no vemos :twisted:

Mensaje por chispas-gs » 23 Nov 2016 13:26

Te refieres a la tuberia de mayor tamaño ? en modo bomba es la de alta presión

Presiones?

Consumo nominal y real en modo bomba ?

Carga de refrigerante según fabricante?

Modelo?

Salto termico interior y exterior ?

El que : A los cinco minutos se para y arranca a los dos minuto y vuelve a hacer este ciclo continuamente ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por CARREIRAN » 23 Nov 2016 19:10

Ya sé que las tuberías cambian de función en modo calor; temperatura tubo grande 7/8": 49º tubo pequeño 1/2":16º
ROCA: Condensadora: AVO-510AG Evaporadora: BLI-510AG
Consumo en calor: 16 A en frío: 14,5 A
Carga de refrigerante 3,550 Kg
Presiones en frío: 65 Lbs y 260 Lbs presiones en calor: 120 Lbs y 290 Lbs
Salto térmico: recoge a 15º y sale a 22º
El orificio de expansión está en la tuerca acople del tubo pequeño del evaporador y una vez dentro se divide en tres capilares de 1/4"
Gracias :twisted: nos vemos :twisted:

Mensaje por chispas-gs » 23 Nov 2016 19:21

Que refrigerante utiliza?

El consumo que comentas es el nominal o el real ? Se necesitan ambos

Es de conductos ?

Existe mucha diferencia entre bajas y altas en frío y calor

Has revisado bien los intercambiadores ? ( filtros,baterías,ventiladores,condensadores,etc )
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por CARREIRAN » 23 Nov 2016 20:21

Refrigerante ya lo he puesto en el primer mensaje, 407C.
Consumo real, el nominal no lo sé por el mal estado de la placa de características.
Es de conductos.
Están todos los elementos impolutos, filtros, baterías, etc, conductos sin restricciones.
:twisted: nos vemos :twisted:

Mensaje por CARREIRAN » 25 Nov 2016 12:13

Solucionado, el orificio estaba al revés.

Mensaje por EL HUESO » 25 Nov 2016 16:37

Curiosidad, ¿es un acurreiter?
Con una aguja con forma de bala??
Eso lo usaba mucho carrier.
Me gusta el futbol como a Fernando Alonso...El mejor corredor de F1....
MI nombre es Francisco

Mensaje por chispas-gs » 25 Nov 2016 17:10

Y funciono bien hasta ahora ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por CARREIRAN » 25 Nov 2016 20:24

A EL HUESO, sí es un "acurreitor" y el que lo desmontó montó la bala al revés.
A chispas-gs, si leyeras atentamente el primer post, lo entenderías. En frío funcionó bien, fue al poner calor cuando falló.
:twisted: nos vemos :twisted:

Mensaje por EL HUESO » 26 Nov 2016 09:25

Vale, gracias por la aclaracion.
Hace siglos que no toco uno, en sus tiempos los llamabamos diodos de gas :lol: :lol: (circula libre en un sentido).
Un saludo.
Me gusta el futbol como a Fernando Alonso...El mejor corredor de F1....