error en mitsubishi scm45za con bonba de calor

Mensaje por miguelangelleganes » 19 Nov 2016 17:23

tengo instalado un 2x1 scm45za yme esta dando error el indicador timer parpadea 6 veces consecutivas que problema me esta dando gracias

Mensaje por chispas-gs » 21 Nov 2016 07:09

La otra interior te funciona bien ?

Si la respuesta es si tienes que revisar el ventilador interior
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 21 Nov 2016 23:54

tampoco funciona y da el mismo error

Mensaje por chispas-gs » 22 Nov 2016 07:07

Hazle un reset y si persiste el fallo di el estado de los leds de la U.E.
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 22 Nov 2016 20:37

parpadea 6 veces y esta en rojo .que fallo puede ser?

Mensaje por chispas-gs » 23 Nov 2016 07:27

Especifica mas y mejor

Que led rojo,ext o int ? Los dos parpadean 6 veces ?

Numero de led 5 ?

Si es si,el fallo es error de transmisión de la señal.Revisa maniobras,placas interiores y sobre todo la exterior porque te fallan las dos interiores

Modelo de la exterior ?

Después de un reset de 15 minutos sigue fallando ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 23 Nov 2016 20:16

buenas noches y perdona por mi mala explicacion la unidad exterior el led rojo me parpadea 6 veces al igual q las 2 unidades interiores parpadea el led de timer tambien 6 veces e reseteado las maquina y el problema sigue igual tiene carga de gas correcta x q le e puesto el manometro e probado a desconectar simultaneamente las unidades exteriores q trabajase con una sola y siempre me a dado el mismo muchas gracias

Mensaje por chispas-gs » 24 Nov 2016 07:19

Si te parpadea 6 veces el led numero 5 de la exterior el fallo es error de transmisión de la señal.Revisa maniobras,placas interiores y sobre todo la exterior porque te fallan las dos interiores
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 24 Nov 2016 21:02

es la placa exterior donde puedo localizar una igual para cambiarla? el modelo del aparato es un SCM-45ZA 2x1 inverter con bonba de calor 4000 frigorias 5000 calorias el aparato es del año 2003 .gracias

Mensaje por chispas-gs » 25 Nov 2016 07:23

Has confirmado que sea la pcb exterior la que este mal?

La puedes localizar en cualquier sat oficiales o puntos autorizados ( yo por ejemplo )

También tienes la opción,aunque un poco mas arriesgada,de intentar repararla.Tenemos un porcentaje alto de éxito

Consulta la web para mas datos
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 25 Nov 2016 20:06

ok me pongo en contacto con vosotros Gracias

Mensaje por chispas-gs » 26 Nov 2016 10:44

De nada
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder