Mi compresor se recaliente
buenas tardes, tengo un aire de ventana de 18000 BTU electrónico, tiene tiempo presentando una falla en la que el compresor prende y enfría bien pero al poco rato de estar funcionando el térmico se activa por alta temperatura del compresor, en efecto el compresor se calienta mas de lo adecuado, revisé el capacitor y está en sus valores nominales, que puede estar sucediendo? La temperatura ambiente es de 30 grados de día y 26 grados de noche, el aire esta limpio (lavado esta semana con mucho cuidado), cuando enfría lo hace bien hasta que el térmico manda a apagar el compresor por lo caliente q se pone. De antemano gracias por la ayuda que me puedan brindar
Como están los intercambiadores ? ( limpios,ventilador ok,etc )
Consumo real y nominal?
Presión de alta y baja ?
Tipo de refrigerante?
Consumo real y nominal?
Presión de alta y baja ?
Tipo de refrigerante?