me levanta el agua de la bandeja de condensados

Mensaje por Paco Hoyos 2016 » 06 Dic 2016 22:36

Tengo un problema con una maquina Carrie de 18.000 frg.la turbina de condensacion me saca el agua de la bandeja de condensados,inundando la maquina y desbordandose hacia el techo,no sé si le habra pasado alguien ,a mi en muchos años de profesion no me habia pasado.

Mensaje por chispas-gs » 07 Dic 2016 08:29

Si me ha pasado varias veces

Tiene sifón el desagüe ?

Esta la bateria limpia ?

Están los filtros limpios ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Paco hoyos 2016 » 07 Dic 2016 09:59

no me habia pasado antes,esta todo correcto,sifones,baterias,filtros,etc,empezo hacerlo despues de una reparación de cambio de valvula de expánsion,en verano perfecto pero en invierno tira el agua,tiene su carga de gas correcta y todo,le voy a sacar el refrigerante y volver a cargarlo de nuevo por si acaso,le ha pasado esto alguien más,llevo 30 años en este sector y nunca me habia pasado.

Mensaje por chispas-gs » 07 Dic 2016 11:10

Es un problema de presión o sobre presión

El circuito frigorífico no tiene nada que ver ( salvo que se congele la bateria )
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Paco hoyos 2016 » 07 Dic 2016 20:08

pues las bocas de admision y descarga estan correctamente embocados a la rejilla exterior,podia ser por regulación de poleas o eso aunque no se le habia tocado anteriormente.

Mensaje por Paco hoyos 2016 » 07 Dic 2016 20:10

que crees que se puede hacer

Mensaje por Paco hoyos 2016 » 07 Dic 2016 20:14

la bateria no sé congela esta tarde le he puesto una tapa transparente para ver de donde podia venir y se vé escurrir el agua muy bien sobre la bateria y lo que ocurria es que como ya habia agua en el fondo de la maquina me la levantaba la presion de la turbina,he corregido un poco el desnivel de la maquina y he mejorado la caida del desagúe,he secado la parte baja de la maquina y volveré la semana que viene para ver si aún llena de agua la parte baja de la turbina,me lleva loco.

Mensaje por chispas-gs » 07 Dic 2016 21:00

Todos los casos que he tenido por este caso es lo que te he mencionado.Revisa tambien que el desagüe este bien

Puedes hacer la prueba con salida libre con sifón a un recipiente

Desde cuando ocurre ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Paco hoyos 2016 » 13 Dic 2016 08:48

buenos dias ,le he dejado de marjen unos dias para ver si surte efecto los cambios que realicé el viernes,ganandole pendiente al desagúe,corrijiendo la altura de la maquina,etc,pero me temo que si que puede ser una sobre presión,lo que no sé es si disminuir poleas o qué,ya que la descarga está a tan solo 80 o 90 cm de la maquina,sequé todo el agua desbordada para ver si he ganado algo.

Mensaje por chispas-gs » 13 Dic 2016 10:41

Los desagües de evaporación y condensación están unificados ?

Porque crees que fallo después del cambio de válvula ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Paco hoyos 2016 » 13 Dic 2016 21:08

los desagúes van a parar al mismo tubo mediante una "y " hasta ella llegan independientemente con tubo de 40 m/m,
y como te decia anteriormente esta maquina nunca habia dao problemas de ese tipo,bueno ni de ningún otro,solo le hacia el mantenimiento preventivo normal,limpieza de todo y punto,la polea se puede regular,las carrier llevan la polea movil.

Mensaje por chispas-gs » 14 Dic 2016 07:10

Los sifones están antes o después de esa Y ?

Ese desagüe esta libre o conectado ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Paco hoyos 2016 » 15 Dic 2016 10:22

los sifones están antes de la " y" y estan conectado al desagúe principal,me acaban de llamar que todavia tira agua,cuando vaya desmontaré la turbina de descarga para poder acceder a la bandeja y poder hacerle un deflector mayor o mirar si es que tiene fuga la bandeja.

Mensaje por chispas-gs » 15 Dic 2016 11:16

Ok

Revisa el porque la bandeja tiene tanta agua
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Paco hoyos 2016 » 16 Dic 2016 08:41

buenos dias ,si la bandeja apenas tiene agua es lo extraño,no es que se llene yo veo muy poca cantidad,es muy raro, ya lo veré cuando vaya, ¿ se té ocurre algo más.

Mensaje por chispas-gs » 16 Dic 2016 08:43

No,lo expuesto anteriormente,problemas de sobre-presiones o vacio
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder