Duda funcionamiento inverter conductos

Mensaje por Valvic » 27 Ene 2017 20:13

Buenos dias.

Resulta que tengo una duda con el funcionamiento inverter que creo que tiene mi aire acondicionado por conductos que es un GENERAL ACG-36 UIALM.

El caso es que el piso tiene 4 habitaciones, utilizamos unicamente 2 habitaciones asi que en las otras dos tenemos cerradas las rejillas de impulsion. Las hab. donde usamos el aire cerramos las puertas para que no se marche el calor y solemos tenerlo a 22grados y cuando esta caldeado activamos el modo ECO.

Tenemos dudas sobre la forma mas eficaz de usarlo ya que nos ha llegado la primera factura de electricidad....y ha sido un buen palo :cry:

1-El aire nunca se para...quiere decir que nunca coge su temperatura correcta?

2-Al tener los retornos en habitaciones que no usamos puede ser que se mezcle aire frio y caliente, y no coja la temperatura ok?

3-Lei en el manual que se puede desactivar el termostato del motor y activar el del mando. Lo recomendais?

4-Alguna recomendacion de los mas veteranos?

Muchas gracias.

Mensaje por chispas-gs » 30 Ene 2017 07:21

El termostato esta en una dependencia que actualmente esta climatizada ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Valvic » 30 Ene 2017 10:10

Si. El termostato del mando se encuentra en el salon que es una de las estancias que usamos. He intentado activar este termostato pero viene bloqueado de fabrica y no lo he conseguido liberar con el manual.

Mensaje por miki52 » 01 Feb 2017 10:08

Hola Valvic, lo primero que hay que entender, es que la sonda de temperatura, esta en el retorno de la unidad interior, esto quiere decir que el aparato medira la temperatura del aire que regresa a la unidad, es la manera de analizar la temperatura en conjunto de la vivienda, en este caso, dicho esto, si las estancias a climatizar, no tienen su propio retorno..., (ya vamos mal, peor todavia si estas no estan situadas en la parte mas baja de las mismas, ya que el aire se estratifica, y sera la parte mas alta la caliente, y la mas baja la mas fria), mas todavia si se cierra la puerta de las mismas, esto causara una falta de circulacion de aire, con la total ineficacia de la climatizacion, ya que si el aire no sale..., tampoco no entra.
Creo que lo dicho aclarara mucho la situacion, pues una bomba de calor no puede hacer milagros, y si ocurre que los retornos estan en estancias que estan cerradas, incluso podria saltar algun codigo de error en la maquina, devido a la falta de disipacion de calor, por falta de intercambio al no haber suficiente paso de aire por la unidad interior.

Mensaje por Valvic » 01 Feb 2017 20:53

Gracias por contestar miki52. Tal vez no lo he explicado bien. Los retornos no estan cerrados y hay retornos en todas las habitaciones. Lo que pasa que hay dos habitaciones que no usamos y en esas estan cerradas las rejillas de entrada. Y por otro lado en las habitaciones que si usamos cerramos la puerta de la habitacion para que el calor se mantenga, pero tanto la rejilla de entrada como de retorno estan abiertas.

Lo unico que si es cierto de lo que expones es que las rejillas de retorno deberian estar puestas en la zona inferior para ser mas eficientes. Pero eso ya es fallo de la instalacion original del piso.

Mensaje por chispas-gs » 02 Feb 2017 07:21

El termostato tiene una función/pulsador con Economy Thermosensor ?

Pulse el botón de economía (ECONOMY) durante más de 2
segundos para seleccionar si la temperatura de la sala se
detecta en la unidad interior (sensor remoto) o en el mando
a distancia.
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Valvic » 02 Feb 2017 08:15

Ya he realizado eso chispas-gs, pero me aparece bloqueada. He seguido el manual de instalador para liberar la funcion, pero sigue bloqueada.

Mensaje por chispas-gs » 03 Feb 2017 09:36

Hay que entrar en parámetros y cambiar la posición 42 al 1 en vez del 0 :

(6) Función de conmutación del sensor de temperatura de la habitación (unidad interior)
(Sólo para el mando a distancia con cable)
Los ajustes siguientes son necesarios al utilizar el sensor de temperatura del mando a
distancia con cable.
(♦... Ajuste de fábrica)
Descripción del ajuste Número de
función Valor de ajuste
♦ No
42
00
Sí 01
* Si el valor de ajuste es “00”:
la temperatura de la sala se controla a través del sensor de temperatura de la unidad interior.
* Si el valor de ajuste es “01”:
La temperatura de la sala se controla a través del sensor de temperatura de la unidad
interior o a través del sensor de la unidad del mando a distancia.

Pasame tu correo y te lo envío:

info@sateinstalaciones.com
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Valvic » 07 Feb 2017 12:52

Efectivamente chispas-gs eso es lo que indica el manual del instalador. Que tambie lo probe....y aunque la opcion 1 se queda aceptada por la funcion 42, en funcionamiento real me sigue apareciendo la llave de opcion bloqueada.

Mensaje por chispas-gs » 07 Feb 2017 18:40

El echo de que aparezca la llave no significa que no haya sido cambiado de consigna

Hay funciones que para cambiarlas hay que entrar en configuración y de hay lo de la llave
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Valvic » 09 Feb 2017 21:26

Lo probare chispas-gs. Lo que pasa que yo entendia que al poner la opcion 1 se liberaba y permitia seleccionar por lo que decia el texto.

"Si el valor de ajuste es “01”:
La temperatura de la sala se controla a través del sensor de temperatura de la unidad interior o a través del sensor de la unidad del mando a distancia"

De todas formas gracias. Y lo probare de nuevo. Saludos

Mensaje por chispas-gs » 10 Feb 2017 07:30

NO

Tu cambias el parámetro de la raíz

Ya nos contaras
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos