codigos desbloqueo aire samsung

Mensaje por chispas-gs » 13 Oct 2015 07:17

jgc escribió:Finalmente lo resolví, cambie un varistor, fusible y la eeprom. Quedo funcionando perfectamente.


Gracias por compartir y cerrar el caso
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 13 Oct 2015 22:17

sat escribió:los codigos de programacion tienen varias funciones entre otras determinar potencia de compresor, velocidad del ventilador,
etc. En caso de equivocar los codigos pueden quemar placas y compresores. Por eso solo el S.A.T. puede reprogramar las maquinas con total garantia. Los tecnicos del S.A.T. tambien tienen derecho a trabajar.

Mensaje por emeldo quiroz » 23 Nov 2015 03:35

Buenas Noches
tuve el mismo problema luego de unas caídas de la red en Panama.
con aire acondicionado samsung ASV09PSBAN
El Código que utilize fue el 00 00 21 12 5F 82 00 00 00 00, No se dejen quitar unos $.30.00

sin este foro no hubiera llegado a Nada
Saludos desde Panama..

les envio el manual de soporte

Mensaje por chispas-gs » 23 Nov 2015 07:20

emeldo quiroz escribió:Buenas Noches
tuve el mismo problema luego de unas caídas de la red en Panama.
con aire acondicionado samsung ASV09PSBAN
El Código que utilize fue el 00 00 21 12 5F 82 00 00 00 00, No se dejen quitar unos $.30.00

sin este foro no hubiera llegado a Nada
Saludos desde Panama..

les envio el manual de soporte



Son 6+6 cifras/letras,sobran los ceros o como lo hiciste ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por serbus » 25 Nov 2015 01:19

Buenas Noches,

Tengo un A A Samsung AQV12NSAN y esta bloqueado y se enciende todos los led de la unidad interior, por favor podéis facilitarme los códigos de desbloqueo.

Muchas Gracias de antemano.

Un saludo.

Mensaje por chispas-gs » 25 Nov 2015 07:11

AQV12NSAN 0 9 4 7 7 7 - 1 7 5 2 4 E
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por serbus » 25 Nov 2015 22:57

muchas gracias.

un saludo.

Mensaje por chispas-gs » 26 Nov 2015 18:50

De nada
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por hipermegared » 20 Ene 2016 05:06

Hola a todos, tengo un aire acondicionado Samsung, en el compresor dice modelo AQ09SAX y en el evaporador dice modelo AQ09SANSER.

Durante la noche hubieron muchas caídas de tensión y cortes de energía, al otro día después de funcionar un par de horas el compresor se detuvo y dos luces verdes en el evaporador comenzaron a destellar al mismo tiempo, si no me equivoco son las luces de encendido y el timer.

He leído aquí que puede que se haya bloqueado, lamentablemente he buscado bastante por la Internet y no he logrado encontrar el código de desbloqueo para mi aire acondicionado, alguna sugerencia?

Gracias de antemano.

Mensaje por chispas-gs » 20 Ene 2016 07:24

No es un problema de codigos sino una averia

Hazle un reset y si persiste revisa la sonda de bateria interior
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por hipermegared » 20 Ene 2016 12:05

chispas-gs escribió:No es un problema de codigos sino una averia

Hazle un reset y si persiste revisa la sonda de bateria interior


Hola. Gracias por responder. Como se hace el reset?

Mensaje por chispas-gs » 20 Ene 2016 13:24

Dejándola sin tensión durante 15 minutos
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por hipermegared » 20 Ene 2016 13:35

chispas-gs escribió:Dejándola sin tensión durante 15 minutos

Uff he realizado esa acción varias veces, incluso horas y no ha resultado :cry:

Mensaje por chispas-gs » 20 Ene 2016 13:44

Nadie ha dicho que se soluciones con eso; Hazle un reset y si persiste revisa la sonda de bateria interior

Te toca medir la sonda y verificar si sus valores son correctos

Si eres usuario te tendrás que poner en las manos de un tecnico competente
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por hipermegared » 20 Ene 2016 13:54

chispas-gs escribió:Nadie ha dicho que se soluciones con eso; Hazle un reset y si persiste revisa la sonda de bateria interior

Te toca medir la sonda y verificar si sus valores son correctos

Si eres usuario te tendrás que poner en las manos de un tecnico competente


Agradezco tu ayuda, ya he llamado a un técnico para que se encargue del problema.

Saludos.

Mensaje por chispas-gs » 20 Ene 2016 14:03

De nada y lo siento
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por AIRFRIO » 26 Ene 2016 18:51

Alguien sabe los códigos de desbloqueo de la AQV18PSBN, no los encuentro por ningún lado.
Gracias

Mensaje por chispas-gs » 26 Ene 2016 19:09

AIRFRIO escribió:Alguien sabe los códigos de desbloqueo de la AQV18PSBN, no los encuentro por ningún lado.
Gracias



Porque los necesitas?

Qué síntoma tiene ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por enmanuel tejero » 17 Mar 2016 05:48

chispas-gs escribió:Que síntoma tiene el equipo ?


tengo un problema con un equipo de modelo ASV12PSBAN el codigo de error es
AMARILLO: apagado
VERDE: prendido
ROJO: parpadeando
el evaporador trabaja perfectamente pero el compresor no arranca para nada ya lo desconecte por unos dias pero no trabaja aun asi revise el sistema electrico y esta perfectamente

Mensaje por chispas-gs » 17 Mar 2016 07:25

Tu caso no es de programación con códigos,tiene un fallo u error

Revisa los leds de la UE

Check the compressor connection status
Check the resistance between difference
phases of the compressor
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por enmanuel tejero » 17 Mar 2016 07:53

los unicos leds que tiene no parpadean de echo trabaja bien la UE

Mensaje por chispas-gs » 17 Mar 2016 13:36

Vale pues ahora revisa lo mencionado:

Compruebe el estado de conexión del compresor
Compruebe la resistencia entre diferentes
las fases del compresor
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Uliceth1503 » 03 May 2016 08:40

hola quisiera que alguien me ayude ya que e des programado el control del aire modelo as12tuban samsung quisiera saber los codigos se los agradezco mucho que alguien me ayudara mi correo es ulicethbenis@outlook.es

Mensaje por chispas-gs » 03 May 2016 09:53

Uliceth1503 escribió:hola quisiera que alguien me ayude ya que e des programado el control del aire modelo as12tuban samsung quisiera saber los codigos se los agradezco mucho que alguien me ayudara mi correo es ulicethbenis@outlook.es


Que síntoma tiene el equipo?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Hugh » 28 Jun 2016 20:49

Hola a todos/as a mi tambien me pasa creo lo de los codigos, os cuento mi caso:

Cuando enciendo el aparato funciona durante 3 min. mas o menos y luego se para y s encienden dos leds, una con el simbolo sol y luna "good sleep" y otra con el simbolo como de ondas "indicador de operacion" el modelo es el AQV12PSDNSER.

Alguien puede ayudarme?


Gracias.

Mensaje por smania » 17 Ago 2016 22:39

Saludos, como espero estén bien necesito el código de desbloqueo del samsung AS12TUBAN estoy en Venezuela y aquí cobran un dineral por desbloquearlo. les agradezco su ayuda...

Mensaje por Tejero » 23 Ago 2016 17:08

Hola temgo un samsung SH12AWHX me palpadean 2 luces nesesito saber como puedo areglarlo gracias y los codigo

Mensaje por chispas-gs » 23 Ago 2016 18:37

Tejero escribió:Hola temgo un samsung SH12AWHX me palpadean 2 luces nesesito saber como puedo areglarlo gracias y los codigo


Lea los mensajes anteriores :

Tu caso no es de programación con códigos,tiene un fallo u error

Tiene que decir cuales son los que parpadean,color y símbolo,cuantas veces,modelo,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por JOSE OMAR » 01 Sep 2016 22:57

HOLA buen dia...

tengo un minisplit samsung modelo AR12KCFPAWQNAX al cual le cambiaron la tarjeta, pero necesitamos los codigos para poder programarla, ya busque por todos lados, pero no los encuentro... si alguien me pudiera hacer el grandisimo favor de pasarmelos.... se los agradeceria demasiado... saludos!!

Mensaje por chispas-gs » 05 Sep 2016 09:04

JOSE OMAR escribió:HOLA buen dia...

tengo un minisplit samsung modelo AR12KCFPAWQNAX al cual le cambiaron la tarjeta, pero necesitamos los codigos para poder programarla, ya busque por todos lados, pero no los encuentro... si alguien me pudiera hacer el grandisimo favor de pasarmelos.... se los agradeceria demasiado... saludos!!


El que te vende la placa esta obligado a darte su código de programación
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Rogelio » 08 Feb 2017 16:39

Hola amigo necesito programar una placa electronica para un split modelo ar25jvssawkx

Mensaje por chispas-gs » 08 Feb 2017 18:02

Porque?

Que síntoma tiene ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por LuisAngelCT » 05 May 2017 20:39

Quisiera saber si me pueden proporcionar el código para un modelo AS12ABMB, mi aire se cambia por si solo cada 2 minutos, al modo "natural", creo que al programar el control, debería de poder arreglar ese problema.
De ante mano gracias.

Mensaje por chispas-gs » 08 May 2017 07:18

LuisAngelCT escribió:Quisiera saber si me pueden proporcionar el código para un modelo AS12ABMB, mi aire se cambia por si solo cada 2 minutos, al modo "natural", creo que al programar el control, debería de poder arreglar ese problema.
De ante mano gracias.


Ya se comento antes,los codigos no son para eso

Revisa el pulsador auxiliar de servicio
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por LuisAngelCT » 09 May 2017 03:17

Pero sí tienes el código para programar el control del modelo AS12ABMB. Si lo tienes pásamelo porfavor, en los códigos que publicaron en otros comentarios, no aparece mi modelo de aire.

Mensaje por chispas-gs » 09 May 2017 07:21

Ese modelo no lo tengo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por LuisAngelCT » 10 May 2017 22:57

Y no tienes algún número al que pueda hablar para conseguir el código?

Mensaje por chispas-gs » 11 May 2017 07:16

Puedes llamar al sat Samsung de tu zona a su central

De donde eres ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por LuisAngelCT » 11 May 2017 21:56

Soy de Mazatlán, Sinaloa.

Mensaje por chispas-gs » 12 May 2017 07:15

Lo siento,los números de teléfono que tengo son de España

Consulta a tu comercial o sat de tu zona
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Angie » 12 Jun 2017 16:52

Buenas tardes, a ver si me podria ayudar mi aire acondicionado samsung modelo AR12FSFTJWQN,se enciende pero no enfria ni calienta pasado 20 minutos se apaga y se enciende dos luces palpadeantes la luzdel indicador good sleep y la luz del indicador de operacion en verde,es problema de codigo? ,si es asi a ver si me lo podriais facilitar...gracias.

Mensaje por WebMaSTER » 12 Jun 2017 22:33

Angie, abre un tema nuevo en el foro correspondiente, aquí

averias-aire-acondicionado-samsung-f22.html
WebMaSTER
El Aire Acondicionado

Mensaje por chispas-gs » 13 Jun 2017 07:11

No es tema de codigos

Los símbolos habituales son :

Operation Defrost Timer Airflow Filter

o

TIMER STD NATURE POWER SAVING SILENCE

o

Operation Timer Turbo



A cuales corresponde tu caso ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Angie » 13 Jun 2017 14:45

Buenas tardes,mi aparato tiene tres indicadores y los cos que se enciende cuando se apaga son
Indicador good sleep (simbolo sol y luna)
Y indicador de operacion (como tres rayas onduladas)
Ambos se encienden en verde y parpadean.

Mensaje por RogerTecho » 09 Jul 2017 19:26

Hola, tengo un AA modelo AQV18NSCN del 2007, este verano no quiere funcionar, a los minutos de estar encendido (apenas sale aire) da cuatro pitidos y se quedan parpadeando dos luces (verde la encendido y roja la del turbo). Alguien sabe a que es debido? Es por los códigos de activación? si es así, alguien los tiene?
graciasssss

Mensaje por WebMaSTER » 09 Jul 2017 23:06

Este hilo es bastante antiguo, es mejor que abrais un nuevo tema con vuestro problema aquí

averias-aire-acondicionado-samsung-f22.html
WebMaSTER
El Aire Acondicionado

Mensaje por Hernán » 28 Jul 2017 23:51

Por favor, necesito los códigos de bloqueo de un split Samsung AR24N.

Muchas gracias.

Mensaje por Elena » 02 Ago 2017 18:14

Hola. Me podéis pasar el código del modelo AR12B, por favor?

Mensaje por Invitado » 09 Ago 2017 11:02

por favor estoy muy apurado,creo que se me ha desconfigurado el mando del aire y el display esta parpadeando pero no encuentro los codigis de mi modelo y aun así no se cómo se introducen.mi modelo es SH12APGX y el mando:ARH-131.

Mensaje por Invitado » 09 Ago 2017 11:05

Invitado escribió:por favor estoy muy apurado,creo que se me ha desconfigurado el mando del aire y el display esta parpadeando pero no encuentro los codigis de mi modelo y aun así no se cómo se introducen.mi modelo es SH12APGX y el mando:ARH-131.