Avería airé acondicionado portátil

Mensaje por Ddr » 24 Jun 2017 20:06

Hola, ha dejado de enfriar el aap el ventilado va bien pero el compresor no, le he cambiado el condensador de arranque y sigue igual, el problema es que el compresor arranca pero el consumo electrico es mínimo apenas 2 o 3 amperios cuando debería estar consumiendo 8 o 10, en ocasiones ni siquiera llega a arrancarle compresor y cuando lo hace es eso no consume casi nada por lo que no enfría. Alguna solución? Gracias

Mensaje por chispas-gs » 27 Jun 2017 07:29

8-10 amp un portátil?

Presión de manómetros?

Salto termico?

Consumo según fabricante ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Ddr » 01 Jul 2017 18:51

Según el fabricante consume 1800w y este consumé 400 o 500w el compresor llega a arrancar porque se oye, de presión de manómetros y eso ni idea.

Mensaje por chispas-gs » 04 Jul 2017 07:32

Si el compresor funciona pero con poco consumo y ruido,la ausencia de refrigerante seria la posible causa
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder