aire acondiconado split con 25 bar de presión
tengo un problema con el aire acondiconado tipo split, se me congela el equipo exterior, le carge totalmente segun datos del fabricante, y sigue congelandose, le puse los manometros y marcaba 25 bar impresionante. puede decirme alguien a que es debido. Un saludo
Estimado Javier:
Esposible que te falte gas, ó es posible que la tª de aire exterior seamuy baja,y así tengas esa congelación, pero sedebe comprobarla tª de recalentamiento para estar seguro de ello...
Sobre los 25 Bars,es normal que si usas R-410A estésmidiendo la tªde condensación y por lo tanto tengas esa tª a 42 ºC aprox.que es buena para calentar el local...
Lo importante es diferenciar cual es la Tº de condensación y cual es la de evaporación,y sobretodo cuando estás en funcionamiento en frio y cuando estás en calor...
saludos fgutierrez
Esposible que te falte gas, ó es posible que la tª de aire exterior seamuy baja,y así tengas esa congelación, pero sedebe comprobarla tª de recalentamiento para estar seguro de ello...
Sobre los 25 Bars,es normal que si usas R-410A estésmidiendo la tªde condensación y por lo tanto tengas esa tª a 42 ºC aprox.que es buena para calentar el local...
Lo importante es diferenciar cual es la Tº de condensación y cual es la de evaporación,y sobretodo cuando estás en funcionamiento en frio y cuando estás en calor...
saludos fgutierrez
Saludos fgutierrez
Hola javier.
La sensación es de falta de gas, ja que un equipo de 410 la presión de alta puede alcanzar los 30,35 bares.
Faltan muchos mas datos para poder ayudarte con exactitud,como comprobar la presion de baja,intesidad y control de condensación.
Saludos.....
La sensación es de falta de gas, ja que un equipo de 410 la presión de alta puede alcanzar los 30,35 bares.
Faltan muchos mas datos para poder ayudarte con exactitud,como comprobar la presion de baja,intesidad y control de condensación.
Saludos.....