Parpaedo Fujitsu ASYG12LLCC

Mensaje por Invitado » 25 Oct 2017 12:07

Buenos días, espero que me podáis ayudar a saber un poco más qué le pasa a mi aparato de aire.

Enciendo el Split y aparecen estos parpaedos de forma secuencial:
- Parpadea en rojo una vez el indicador "Timer", a continuación parpadea en verde 10 veces el indicador "operation", mientras que el indicador "economico" parpadea continuamente de forma rápida.

Así se repite una y otra vez y la unidad exterior no arranca ni hace nada.

Muchas gracias a quienes lo leáis y podáis aclararme algo.

Mensaje por chispas-gs » 26 Oct 2017 07:23

Revise la sonda de descarga
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por EL HUESO » 26 Oct 2017 16:30

Buenas tardes.
Como dice Chispas, es error en sonda de descarga.
La sonda suele no ser el problema, mas bien, exceso de temperatura por "falta de refrigerante", o sea, fuga :cry: .
Ya nos cuentas.
Un saludo.
Me gusta el futbol como a Fernando Alonso...El mejor corredor de F1....
MI nombre es Francisco

Mensaje por chispas-gs » 26 Oct 2017 20:08

Eres un maquina :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Al ser usuario tampoco he querido complicarle mas la cosa,se debería de poner en contacto con el sat oficial o un tecnico competente
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder