placa electronica
Tengo un inverter de Fuji Electric con una unidad exterior ROM-24LA2 en modo frió funciona bien en modo caliente se pone en marcha calienta unos dos minutos se para mas o menos el mismo tiempo y vuelve a arrancar y va haciendo ese ciclo sin haber llegado a la temperatura marcada, se han cambiado las sondas exteriores y sigue igual , me comentan que puede ser la placa que es el modelo K06DY-0600HUE-C1, pero que no están seguros, si fuera de la placa se podria reparar.
saludos
saludos
La placa no es
Como tienes las presiones de refrigerante en modo frío y en modo bomba ?
Y consumos en frío y en calor ?
Como tienes las presiones de refrigerante en modo frío y en modo bomba ?
Y consumos en frío y en calor ?
Tengo que medirlos, que crees que puede ser.
saludos
saludos
No soy de los que dan diagnósticos sin datos pero una posible causa y la mas común seria la falta de refrigerante
El gas ya me lo han recargado .
saludos
saludos
Presiones?
Consumos?
Salto termico en UI y en UE ?
Consumos?
Salto termico en UI y en UE ?
chispas-gs escribió:Presiones?
Consumos?
Salto termico en UI y en UE ?
Tenias razón no es la placa , solo te puedo decir que la presión de gas en la unidad exterior es de 13 kg, el resto no tengo medidos para medirlos.
saludos
Póngase en contacto con un tecnico competente para que la revise y exponga lo sucedido