avería Fujitsu ASY9USCCW

Mensaje por Manufred » 06 Nov 2017 19:32

Hola!!!
Os cuento a ver si me podéis echar una mano?
Recientemente me he encontrado con un problema en una máquina split de Fujitsu, el mod. es el que cito en el asunto.
Después de consultar por internet no he encontrado ninguna cita ha este problema, el caso es que los tres leds de la Und. interior, están en continuo parpadeo, he leído de problemas similares pero todos contemplan una secuencia de parpadeos y tan solo se citan dos de los tres que posee la und.
Agradecería un poco de luz a este caso gracias!!!
Tengo que añadir, que he tenido la máquina al menos diez minutos sin tensión por si era cuestión de reseteo, y también decir que no responde al mando ni al pulsador de "emergencia"

Mensaje por chispas-gs » 13 Nov 2017 09:36

Este modelo solo lleva dos leds la UI,el de operation y el de timer


Revisalo bien y comenta
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Manufred » 17 Nov 2017 09:41

Hola!! gracias por contestar, pero en mi caso tenia tres, operation, timer y swing y los tres en parpadeo continuo...

Mensaje por chispas-gs » 18 Nov 2017 18:05

Es inverter ?

Es un multisplit ?

Que antigüedad ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Manufred » 18 Nov 2017 19:44

Es 1x1 y no inverter, fluido frig. R-410 y de unos 8 años de antigüedad.
por cierto como puedo colgar una imagen desde aquí?

Mercí!

Mensaje por WebMaSTER » 18 Nov 2017 21:43

Hola Manufred, aquí tienes cómo

como-subir-imagenes-al-foro-t7223.html
WebMaSTER
El Aire Acondicionado

Mensaje por chispas-gs » 20 Nov 2017 20:32

Esos modelos solo te dan errores por sondas o motor ventilador de la UI

Revisa estos puntos
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Manufred » 21 Nov 2017 04:58

Ok!! gracias a ambos por las indicaciones
Reviso lo que me mencionas y te cuento, aunque he de esperar que el cliente venga de Madrid.
Un saludo!!!

Mensaje por chispas-gs » 21 Nov 2017 18:51

De nada
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder