Valor sondas Carrier

Mensaje por juandesevilla » 14 Dic 2017 11:08

Hola,tengo que ir a ver una maquina de conductos Carrier modelo 38YY-028G9 que no funciona en modo calor y no tengo el valor de las sondas que da el fabricante para poderlas comparar,por si alguna estubiera fuera de su rango,agradeceria que me las pasarais,muchas gracias.

Mensaje por chispas-gs » 15 Dic 2017 09:39

No los tengo de ese modelo en concreto pero te puedo decir que es el mismo que cualquier climatizador

Las que varían son las de descarga del compresor que tambien coinciden con cualquier fabricante

Mide con ella conectada tensión en CC
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por felix » 20 Dic 2017 23:03

Y que valores deberían de dar?
Pensaba q las sondas se medían desconectadas de la placa y en ohm

Mensaje por chispas-gs » 21 Dic 2017 08:06

Para medir en resistencia desconectadas y en ohmios o conectadas en corriente continua
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por felix » 04 Ene 2018 19:18

Sabes los valores en cc y e ohms

Mensaje por chispas-gs » 05 Ene 2018 18:49

Si,en cada caso de un modo:

Para medir en resistencia desconectadas y en ohmios o conectadas en corriente continua
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por felix » 07 Ene 2018 23:17

Me refiero a cuantos voltios deben de dar más o menos y cuantos ohms

Mensaje por chispas-gs » 08 Ene 2018 08:06

A una temperatura de 20º C tendrá una resistencia de 6.5 Ko y un voltaje de 2.12 vcc


Estos valores son los mas comunes,en sondas de descarga del compresor varian
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder