AIRE ACONDICIONADO SE ENCIENDE SOLO

Mensaje por javivi » 20 Feb 2018 21:01

Hola, me instale un a/a por conductos samsumg y ahora se enciende solo. No me sale código, de error en el termostato por cable y aunque lo inicie o resetee según el manual nada.P5reguntando me comentan que sera un problema de electronica(o sea placas). He instalado aires y ahora trabajo con enfriadoras de mantenimiento, pero este tipo de averias ni idea. Me temo lo peor tendría que desmontar el techo......¿Cómo podría confirmar la averia?? GRACIAS.

Mensaje por chispas-gs » 21 Feb 2018 07:39

Revise programaciones y pulsador auxiliar de servicio

Revise tensión de red ( fase,neutro,tierra,etc )

El equipo esta en garantía ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 21 Feb 2018 19:29

si se refiere a programar el encendido y apagado nunca lo programe, si se refiere a encendido que tienen las u.interiores para cuando falla el mando, tampoco pues es por conductos y esta bajo techo y la tension es la de siempre. No tiene garantía me lo, instale en el 2012. Solo me queda salir a la u. Exterior y ver si en lo qué el manual llama pantalla PCB me sale algún código. Cuando se conecta solo, en temperatura ambiente me salen 40ºc. por si sirve d información. Muchas gracias por el interés.

Mensaje por chispas-gs » 22 Feb 2018 07:14

El echo de que no la haya programado no significa que no lo este

La tensión es la de siempre no son valores comparables
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por javivi » 28 Feb 2018 10:27

Buenos días, ante la duda de s8i conteste a su mensaje (no estoy muy acostumbrado a utilizar foros) contesto ahora de nuevo. La tension es de 219 v. la toma de tierra es correcta, la de la comunidad, cuando conecto el aire en la pantalla del mando por cable no me sale "timer on ni timer of" por lo que supongo no estará programado, y si sirve de información para la localización de la avería, cuando lo pongo en marcha (subiendo antes su protección, automático y diferencial por que si nom se pone el solo en marcha) la temperatura de consigna se cambia sola alos cinco minutos de funcionamiento a cuarenta grados. en ese momento lom apago del automatico. Gracias de nuevo.

Mensaje por javivi » 28 Feb 2018 10:47

Se me olvidaba, también me queda la opción de salir a la u.exterior y mirar en la pantalla PCB por si sale algún código. También he probado inicializando desde el controlador como indica el manual. Gracias de nuevo!!!

Mensaje por chispas-gs » 01 Mar 2018 08:20

En el auto diagnostico propio del equipo no tiene averia,si la tuviese te daría el error en el mando pared

Hay que revisar placa y mando
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por javivi » 01 Mar 2018 10:12

Gracias, Las únicas comprobaciones que podría hacer seria revisar los cableados del mando y de la placa que himagino que sera de la u. Interior. En caso de no ver fallo en dichas conexiones, ¿seria pedir a un sat la placa con la referencia de la u .interior? ¿he leído sobre la EPROM que se desprograma y esta en la u.exterior ¿cree usted que tenga algo que ver? Gracias de nuevo.

Mensaje por chispas-gs » 01 Mar 2018 13:36

Lo correcto es que vaya el sat oficial y realice el diagnostico antes de cambiar nada,aunque todo apunte a la PCB de la UI
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por javivi » 02 Mar 2018 10:44

Gracias.

Mensaje por chispas-gs » 04 Mar 2018 10:56

De nada

Ya nos contaras
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Manuel Arroyo » 24 May 2018 13:59

javivi escribió:Hola, me instale un a/a por conductos samsumg y ahora se enciende solo. No me sale código, de error en el termostato por cable y aunque lo inicie o resetee según el manual nada.P5reguntando me comentan que sera un problema de electronica(o sea placas). He instalado aires y ahora trabajo con enfriadoras de mantenimiento, pero este tipo de averias ni idea. Me temo lo peor tendría que desmontar el techo......¿Cómo podría confirmar la averia?? GRACIAS.

Mensaje por Manuel Arroyo » 24 May 2018 14:07

Hola tengo un problema con el aire acondicionado, el split interior se pone en marcha y cuando lleva unos 5 minutos funcionando da error. Cuando está funcionando solo lo lo hace en ventilación porque no funciona el compresor exterior.

Puesto en contacto con un tecnico me dice que es la placa base de la unidad interior y cambiarla costaría 225 euros y no me garantiza que una vez cambiada tampoco funcione la placa de la unidad exterior. La placa de la unidad interior no manda señal a la unidad exterior.
Con esta circunstancia, veo que es más barato cambiar las dos máquinas antes que las placas, ya que me dicen que las SANSUNG han dado problemas desde el principio.

Dadme vuestra opinion estoy hecho un lío y no se que hacer, si arriesgarme a cambiar las placas o las dos máquinas.

Mensaje por chispas-gs » 24 May 2018 17:32

Ese riesgo siempre existe y aumenta si el tecnico no es competente y/o no hace un buen diagnostico

Es raro que sea la interior,normalmente se suele ir la exterior
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Jose Ibarra » 06 Ene 2019 06:43

Hola, tengo un problema similar, tengo un aire mini split Olimpo Inverter Eco, desde el día de ayer pareciera que no recibiera la señal del mando a distancia, ya he comprobado el mando y funciona (no se si tendrá algún bloqueo) decidi encenderlo manualmente por el botón en el panel pero no puedo apagarlo para hacerlo debo desconectarlo de la corriente y cuando lo conecto automáticamente se enciende sin mostrar nada en pantalla ni abrir las persianas. Alguien me podría colaborar. Gracias

Mensaje por chispas-gs » 06 Ene 2019 10:33

Jose Ibarra escribió:
06 Ene 2019 06:43
Hola, tengo un problema similar, tengo un aire mini split Olimpo Inverter Eco, desde el día de ayer pareciera que no recibiera la señal del mando a distancia, ya he comprobado el mando y funciona (no se si tendrá algún bloqueo) decidi encenderlo manualmente por el botón en el panel pero no puedo apagarlo para hacerlo debo desconectarlo de la corriente y cuando lo conecto automáticamente se enciende sin mostrar nada en pantalla ni abrir las persianas. Alguien me podría colaborar. Gracias
Abre un tema nuevo para tu caso ( posiblemente tiene el pulsador auxiliar de servicio mal,anulelo ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por JerryAllen » 07 Mar 2019 18:21

Mi sistema se enciende solo.


Hay ocasiones en las que es normal que tu equipo de aire acondicionado se encienda o se apague sin que tú le hayas dado a la opción dada. Pueden darse distintas circunstancias. En ocasiones, tenemos activada algún tipo de programación automática, sin darnos cuenta, y el aparato se enciende de manera automática.

En este caso, debemos revisar esa opción y en caso de estar programado, desactivarla para que siga sin darnos sustos durante la noche. Otro motivo por el que el aire acondicionado puede encenderse por la noche es que tengamos activada la opción de reinicio activada, es decir, que una vez alcanzada la temperatura deseada este se apaga, y se vuelve a poner en funcionamiento cuando la temperatura se pierde de nuevo.

Aquí, de nuevo, debes revisar esa opción, y en caso de tenerla puesta y no quererla, desactivarla. Por otra parte, si tienes varios aparatos de climatización en distintas habitaciones de tu hogar y con más de un mando, puede que alguien desde otra habitación encienda el suyo y también conecte con el de tu estancia o el salón.

Como último supuesto y, en el peor de los casos, es posible que tu equipo se encuentre en mal estado y requiera una reparación de mantenimiento. Cuando un aire acondicionado no está bien pueden darse circunstancias de encendido y apagado irregular, por lo que aquí se optaría por asegurarse de la limpieza del aparato y, en caso de que esté bien, consultar con un experto.

Mensaje por Invitado » 10 Abr 2019 23:42

TERMOSTATO

Un termostato mal ajustado podría provocar que la unidad de aire acondicionado se encienda y se apague. Revisa el termostato que controla el aire acondicionado para asegurarte de que esté bien configurado. El manual del propietario del aire acondicionado debería cubrir una configuración adecuada del termostato o el termostato tendría que tener un manual del propietario por separado. Una casa con varias entradas que permita que el calor se meta, podría causar que la unidad haga su ciclo rápidamente.

El aire acondicionado debería tener un tamaño adecuado para la casa o para la superficie de la casa que enfriará. Una unidad demasiado pequeña no podrá enfriar la casa de una manera eficiente, haciendo que se encienda con más frecuencia. Una unidad demasiado grande enfriará la casa demasiado rápido y se encenderá y se apagará frecuentemente y evitando que la unidad humidifique el aire de la casa adecuadamente.

Mensaje por Pmontano » 01 Feb 2020 12:21

javivi escribió:
20 Feb 2018 21:01
Hola, me instale un a/a por conductos samsumg y ahora se enciende solo. No me sale código, de error en el termostato por cable y aunque lo inicie o resetee según el manual nada.P5reguntando me comentan que sera un problema de electronica(o sea placas). He instalado aires y ahora trabajo con enfriadoras de mantenimiento, pero este tipo de averias ni idea. Me temo lo peor tendría que desmontar el techo......¿Cómo podría confirmar la averia?? GRACIAS.
Hola,

Tengo un aire acondicionado de conductos Samsung y me está pasando exactamente lo mismo que has descrito en este foro. Se enciende solo en modo calefacción y en el mando de la pared aparece 40 grados.

Sería de ayuda saber si finalmente encontraste alguna solución. Muchas gracias

Mensaje por chispas-gs » 03 Feb 2020 08:12

Ha revisado que no este programado,la tecla on/off,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Pmontano » 03 Feb 2020 12:10

chispas-gs escribió:
03 Feb 2020 08:12
Ha revisado que no este programado,la tecla on/off,etc

Hola, muchas gracias por tu interés.

Si lo he revisado, no está programado.

Se deja apagado y sin ningún tipo de programación y empieza a funcionar solo, en modo calefacción, con el mando de la pared demandando 40 grados. Pensé que podría ser algún tipo de código de error, pero es raro porque puedo bajarlo usando el regulador de temperatura. Esto solo cuando ha saltado solo, porque si lo enciendo yo es imposible subirlo a 40 grados, el límite es 30 grados.

Me recomendó un amigo que probase a ponerlo en modo frío y dejarlo por defecto ahí, para ver si volvía a ocurrir, porque creía que estaba relacionado con la sonda de desesrcarche de la unidad exterior que estuviera mal. Pero igualmente vuelve a saltar en modo calefacción reflejando 40 grados en el mando, aunque lo haya apagado en modo frío.

Pasa lo mismo si lo dejo por defecto en cualquier otro modo (modo ventilador, por ejemplo). Que siempre vuelve a saltar a los minutos solo en modo calefacción y 40 grados.

Tengo que dejar el magnetotérmico bajado, porque sino se pega todo el día así.

He escrito en el foro porque buscando un caso similar he visto que me pasa exactamente lo mismo que describía Javivi. El modelo es una SAMSUNG UH070EAS

Mensaje por Jordi » 09 May 2020 19:05

Veo que somos unos cuantos con el mismo problema por lo que llego a la conclusion que por obsolecencia o por rotura de algo interno el sistema se enciende/apaga solo y a 40 grados. Yo vivo en casa pareada y somos 22, y despues de 10 años todos hemos tenido el mismo problema. La solucion de mis vecinos ha sido clara: No comprar mas Samsung

Mensaje por chispas-gs » 12 May 2020 12:34

Algunos equipos tienen auto-restart,tras un corte de tensión o micro corte se encienden

Si tiene la opción desconectesela
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Pmontano » 22 May 2020 00:51

Jordi escribió:
09 May 2020 19:05
Veo que somos unos cuantos con el mismo problema por lo que llego a la conclusion que por obsolecencia o por rotura de algo interno el sistema se enciende/apaga solo y a 40 grados. Yo vivo en casa pareada y somos 22, y despues de 10 años todos hemos tenido el mismo problema. La solucion de mis vecinos ha sido clara: No comprar mas Samsung
Hola,
Entiendo que las 22 viviendas estaban equipadas con el mismo aire acondicionado de conductos Samsung ¿Nadie encontró una solución? ¿Quizá cambiando el termostato?

Mensaje por Pmontano » 22 May 2020 00:54

chispas-gs escribió:
12 May 2020 12:34
Algunos equipos tienen auto-restart,tras un corte de tensión o micro corte se encienden

Si tiene la opción desconectesela
Gracias por la sugerencia. Lo investigaré. Aunque no he notado cortes y pasa a diario, sería raro que la instalación tuviera micro-cortes todos los días varias veces

Mensaje por BopyHoppy » 15 Jun 2020 05:10

El portatil solo se me ha encendido una vez solo , estado mirando todas las opciones que me dicen y esto a podido ser la tarjeta de red o el mouse, he desabilitado la opcion que tienen de reactivar el equipo y ire observando

Parece que ultimamente al abrir la tapa no se enciende el equipo, al cambiar estas configuraciones pero no estoy seguro que no vuelva pasar, porque aunque no se enciende al abrir la tapa de momento, al iniciar la sesion se me abren todas las ventanas, si deje abiertas , osea es como si el equipo se quedara en suspension aun teniedo toda la configuracion para que no lo haga

Mensaje por Zarpa » 01 Jul 2020 17:49

Jordi escribió:
09 May 2020 19:05
Veo que somos unos cuantos con el mismo problema por lo que llego a la conclusion que por obsolecencia o por rotura de algo interno el sistema se enciende/apaga solo y a 40 grados. Yo vivo en casa pareada y somos 22, y despues de 10 años todos hemos tenido el mismo problema. La solucion de mis vecinos ha sido clara: No comprar mas Samsung

Yo tengo el mismo problema, equipo Samsung por conductos con 10 años. Y se enciende solo y se cambia a modo calor 40 grados.
Tengo avisado a SAT a ver qué me dicen, sonda, placa electrónica....?

Mensaje por chispas-gs » 05 Jul 2020 11:06

Tienen instalado algun sistema de zoonificacion ?

Tiene su equipo un pulsador auxiliar de servicio ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por JavierZGZ80 » 20 Sep 2020 00:22

Zarpa escribió:
01 Jul 2020 17:49
Jordi escribió:
09 May 2020 19:05
Veo que somos unos cuantos con el mismo problema por lo que llego a la conclusion que por obsolecencia o por rotura de algo interno el sistema se enciende/apaga solo y a 40 grados. Yo vivo en casa pareada y somos 22, y despues de 10 años todos hemos tenido el mismo problema. La solucion de mis vecinos ha sido clara: No comprar mas Samsung

Yo tengo el mismo problema, equipo Samsung por conductos con 10 años. Y se enciende solo y se cambia a modo calor 40 grados.
Tengo avisado a SAT a ver qué me dicen, sonda, placa electrónica....?
Otro más con el mismo problema. He vuelto después de estar un día fuera y me he encontrado el aparato Samsung de conductos DH052EAS "escupiendo fuego". Con el termostato en modo Heat a 40°. Vista la cantidad de gente a la que le está pasando, debería ser una vergüenza para Samsung. Samsung nunca más.

¿Alguno de los anteriores habéis encontrado solución o no os ha quedado más remedio que cambiar el A/A?

Mensaje por JavierZGZ80 » 20 Sep 2020 00:33

Pmontano escribió:
22 May 2020 00:51
Jordi escribió:
09 May 2020 19:05
Veo que somos unos cuantos con el mismo problema por lo que llego a la conclusion que por obsolecencia o por rotura de algo interno el sistema se enciende/apaga solo y a 40 grados. Yo vivo en casa pareada y somos 22, y despues de 10 años todos hemos tenido el mismo problema. La solucion de mis vecinos ha sido clara: No comprar mas Samsung
Hola,
Entiendo que las 22 viviendas estaban equipadas con el mismo aire acondicionado de conductos Samsung ¿Nadie encontró una solución? ¿Quizá cambiando el termostato?
Yo he probado a cambiarlo por otro termostato que tengo de la composición de otra planta en la que falló el aparato externo, y sigue arrancando a 40° nada más cambiar el termostato. La orden de arranque a 40° debe de originarse en alguna de las unidades.

Mensaje por Invitado » 02 Oct 2020 02:19

¿Por qué mi aire acondicionado se enciende solo?
https://www.cooling-*.org/

Te resulta familiar, es el sonido que indica que tu aire acondicionado se ha encendido y está comenzando a funcionar. Y todo ello sin tu haberlo iniciado. Aunque parezca un caso de fenómeno paranormal, te vamos a dar las razones y la manera de evitarlo para que no acabes llamando a ningún parapsicólogo.

Hay ocasiones en las que es normal que tu equipo de aire acondicionado se encienda o se apague sin que tú le hayas dado a la opción dada. Pueden darse distintas circunstancias. En ocasiones, tenemos activada algún tipo de programación automática, sin darnos cuenta, y el aparato se enciende de manera automática. En este caso, debemos revisar esa opción y en caso de estar programado, desactivarla para que siga sin darnos sustos durante la noche. Otro motivo por el que el aire acondicionado puede encenderse por la noche es que tengamos activada la opción de reinicio activada, es decir, que una vez alcanzada la temperatura deseada este se apaga, y se vuelve a poner en funcionamiento cuando la temperatura se pierde de nuevo. Aquí, de nuevo, debes revisar esa opción, y en caso de tenerla puesta y no quererla, desactivarla. Por otra parte, si tienes varios aparatos de climatización en distintas habitaciones de tu hogar y con más de un mando, puede que alguien desde otra habitación encienda el suyo y también conecte con el de tu estancia o el salón.

Como último supuesto y, en el peor de los casos, es posible que tu equipo se encuentre en mal estado y requiera una reparación de mantenimiento. Cuando un aire acondicionado no está bien pueden darse circunstancias de encendido y apagado irregular, por lo que aquí se optaría por asegurarse de la limpieza del aparato y, en caso de que esté bien, consultar con un experto.

Mensaje por chispas-gs » 02 Oct 2020 07:19

Anular el pulsador auxiliar de servicio
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por kaskarinon » 16 Ago 2023 14:14

otro mas con el mismo problema en las maquinas samsung por conductos. se sabe algo de la solucion? en mi caso cambio de placa de la UI y sigue igual y he cambiado el termostato por otro que tengo en otra planta y pasa exactamente lo mismo.

Mensaje por kaskarinon » 01 Sep 2023 09:50

si fuese el pulsador auxiliar de servicio no se tendria que poner en funcionamiento en el ultimo modo programado?lo extraño es que se ponga en modo calor este como este programado y a 40 grados.
he visto unos switches en la placa y me llama la atencion el k5 que pone indoor temperature compensation for * mode y creo que eso hace una compensacion entre lecturas de temperaturas interior y exterior para mandar mas calor o menos segun el descenso de temperatura exterior. si fallase creo que podria poner el modo calor en funcionamiento automaticamente. corregidme si me equivoco. espero que encontremos entre todos una solucion.

Mensaje por kaskarinon » 01 Sep 2023 09:51

donde sale el asterisco habia escrito heat nose porque ha salido eso

Mensaje por chispas-gs » 15 Sep 2023 17:35

Esto le pasa tras un corte de tension ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder