jhonson

Mensaje por jose maria garcia » 20 Ene 2009 00:31

hola,tengo un problema con un equipo spit de 3000frig con bomba de calor,estando trabajando toda la noche en calefaccion
funcionando,por la mañana estaba la cocina con agua...al comprobarlo en caliente compruebo linea liquido helad,linea gas helada al igual que las valvulas y el evaporador und interior la presion d funcionamiento es flojo de 5 kg,al cerarle la valbula de liquido me hace vacio en caliente?????problemaa gracias

Mensaje por casclima » 20 Ene 2009 01:31

hola que tal,bueno mira por lo que decis cabe la posibilidad que el equipo entro a hacer descongelamientoy puede haber quedado trabada la bomba de calor en frio y por eso el efecto que vos comentas,tambien tendrias que ver la bobina de la bomba de calor,al estar trabajando en frio cuando cerrastes la llave de servicio del caño mas fino lo que paso embotellastes el gas en la condensadora y se fue a vacio,bueno anda mirando,un saludo,jorge de casclima

Responder