Problema con cargar aire

Mensaje por carcoma » 23 Ene 2009 01:35

Hola a todos , no tengo todavia mucha experiencia en esto, y agradeceria mucho me echaseis una mano , muchas gracias.
He tenido que cargar un aire que habia perdido el gas.El modelo es un Dicore de 7000w gas 407c.Mi consulta es ago el vacio, pongo la carga que me indica el fabricante (por bascula) en este caso 2030g . Y empiezo a medir por todos los sistemas , con manometros con una presion de bares , con la pinza amperimetrica mido y me da 7A segun fabricante en frio tiene que consumir 13A , y por ultimo el salto termico sin problemas pongo el termometro y en frio se te conguela la mano y supera los 12º de salto.Miro las tuercas de servicio y veo que esta congelada.Deducco que es por falta de gas con todos estos sintomas. Entonces empiezo a meter gas y gas , en el split el frio sale perfectamente pero no consigo subir la presion ,y deje de meter gas por miedo a que me cargara el compresor .
¿Tendria que haber seguido metiendo mas gas sin miedo hasta ver que suba la presion y conseguir 0º 3 5 o 4.5 bar ?
¿que trabajara a la mitad de amperaje me puede causar problemas a la larga aun dando un rendimiento aceptable?
Tiene una tirada de tubo de unos 11m
¿porque cuando lo puse en bomba de calor medi el amperaje y me daba 15 cuando se supone que trabaja a 13 y en baja me daba solo 7?
Siento poner tantas preguntas pero la utilizacion del manometro y las cargas por mas que leo los foros en la practica me superan , no consigo ajustar.

Muchisimas gracias y me encanta este foro , puesto que estoy aprendiendo muchas cosas con toda la jente que expone sus casos y con los profesionales que las resuelven , un saludo

Mensaje por carcoma » 23 Ene 2009 01:41

:lol: :lol: hola me faltaba poner el dato de la presion con conseguia pasar de 3 bares y -7º en la escala de 407 gracias

Mensaje por instaladoraire » 25 Ene 2009 19:22

HOLA CARCOMA :lol:
Con los datos confusos que das, no se te puede ayudar, llamame 687954508, por un modico precio voy a solucionartelo.

Mensaje por benagato » 19 Feb 2009 19:13

carcoma escribió:Hola a todos , no tengo todavia mucha experiencia en esto, y agradeceria mucho me echaseis una mano , muchas gracias.
He tenido que cargar un aire que habia perdido el gas.El modelo es un Dicore de 7000w gas 407c.Mi consulta es ago el vacio, pongo la carga que me indica el fabricante (por bascula) en este caso 2030g . Y empiezo a medir por todos los sistemas , con manometros con una presion de bares , con la pinza amperimetrica mido y me da 7A segun fabricante en frio tiene que consumir 13A , y por ultimo el salto termico sin problemas pongo el termometro y en frio se te conguela la mano y supera los 12º de salto.Miro las tuercas de servicio y veo que esta congelada.Deducco que es por falta de gas con todos estos sintomas. Entonces empiezo a meter gas y gas , en el split el frio sale perfectamente pero no consigo subir la presion ,y deje de meter gas por miedo a que me cargara el compresor .
¿Tendria que haber seguido metiendo mas gas sin miedo hasta ver que suba la presion y conseguir 0º 3 5 o 4.5 bar ?
¿que trabajara a la mitad de amperaje me puede causar problemas a la larga aun dando un rendimiento aceptable?
Tiene una tirada de tubo de unos 11m
¿porque cuando lo puse en bomba de calor medi el amperaje y me daba 15 cuando se supone que trabaja a 13 y en baja me daba solo 7?

ovidate de presiones manometros y demas,te aconsejo k descarges todos el gas k metiste,agas el vacio,y metas los gramos k corresponde segun la placa,con la bascula,todo ira bien,
Siento poner tantas preguntas pero la utilizacion del manometro y las cargas por mas que leo los foros en la practica me superan , no consigo ajustar.

Muchisimas gracias y me encanta este foro , puesto que estoy aprendiendo muchas cosas con toda la jente que expone sus casos y con los profesionales que las resuelven , un saludo

Mensaje por j.j.r » 05 Mar 2009 16:48

Buenas tardes: te voy a dar unos consejos.
1º si tienes que cargar una maquina que estaba funcionando. Por fuga de gas, hay que buscar la fuga (posiblemente la tengas en los empalmes del split o en los del compresor). y repararla.
2º cuando se prepara el tubo para abocardarlo, primero hay que escariarlo para sacar la rebaba del cobre y siempre hacerlo con el tubo hacia abajo para que la escoria no se quede dentro del tubo, y a medio o a largo plazo te emboce el tubo capilar entre otras cosas y tengas problemas con las presiones, y no trabaje bien la maquina.
3º el fabricante te dice una cantidad de gas para una cierta distancia de instalacion. (que no viene reflejada en la maquina).
necesitas saber esa carga para cuantos metros de instalacion esta diseñada. y aparte añadir los gramos de refrigerante que pertenezcan por metro de instalacion adiciconal. Que lo puedes encontrar llamando al distribuidor de la marca y te pase con un tecnico o en la ficha tecnica de la maquina.
4º la carga de refrigerante del 407 se ha de hacer en estado liquido, (AGUNAS BOTELLAS SE HAN DE COLOCAR BOCA ABAJO), porque en estado gaseoso al hacer la carga y ser una mezcla de gases, tienen un estado inestable y no entra la mezcla que se necesita, con lo cual la maquina no funciona bien.
5º pinzar la alimentacion para ver el consumo de la maquina, es muy relativo.
en las maquinas de R-22 y convencionales este sistema funcionaba bien, pero en las maquinas inverter no te puedes cojer a esta referencia, pues el consumo es proporcional a la demanda de la zona a climatizar.