Conductos flexibles o de fibra tipo Climaver

Mensaje por ELS » 20 Jul 2018 19:52

Hola,
Vamos a instalar el aire acondicionado en casa por conductos. En principio quedamos con los instaladores en que fuera con fibra de vidrio tipo Climaver. Pero ahora nos quieren instalar tubo flexible tipo Biflex. Nuestra distancia máxima entre la máquina y la última rejilla serían de 5m.
Nos aseguran que con ambos tipos de conductos se obtiene la misma carga, que enfría de igual forma y que no hay diferencias tampoco en el ruido. Pero yo tenía entendido que efectivamente sí hay pérdida de carga lo que supone tirar más de la máquina y mayor gasto de luz. Además de que suenan mucho más.
¿Es cierto que no hay diferencias? ¿Podéis ayudarme? ¿El plenum al falso techo es correcto?
Muchísimas gracias.

Mensaje por chispas-gs » 21 Jul 2018 17:09

Este apartado es para equipos solo frio

Existe uno para conductos

Gracias
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Julian » 27 Jul 2018 09:47

Depende del tipo del tipo de conducto flexible y el diámetro que te pongan.
La normativa dice que la longitud del conducto flexible no puede superar los 1,5 m, por algo será.