Recarga mal hecha.

Mensaje por caange » 25 Ago 2018 20:38

Hola. Me hicieron una recarga del aire. Una vez hecha el técnico me dijo que no funcioonaba porque la presión de baja caía mucho porque tenía aire dentro. Apretaba el boton de purga y salía un gas que él decia que era vapor de agua. Cuando hacía eso comenzaba a funcionar bien el aparato.Así varias veces hasta que el compresor se apagó.
Ahora ya si funciona el compresor.
1.- ¿Se puede eliminar el vapor del agua de la instalación haciendo eso? o también saldría el gas.
2- ¿Alguien conoce otra forma de sacar el vapor de agua de la instalacion.?

Mensaje por chispas-gs » 27 Ago 2018 07:13

La persona que estuvo allí no es profesional

Tendría que haber echo varios barridos con nitrógeno con la instalación sin refrigerante. Despues vacío y carga por peso según fabricante mas adicional en caso necesario
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por pedro18 » 05 Ene 2019 16:59

Exactamente, ese era el proceso correcto a seguir, no lo que te han hecho.

Responder